更多“测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为50~140℃。”相关的问题
第1题
测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为50~140℃。
点击查看答案
第2题
测温式电气火灾监控探测器的温度报警设定值范围为()~()℃。
A.
45
B.
50
C.
140
D.
150
点击查看答案
第3题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第4题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第5题
当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
10s
B.
30s
C.
40s
D.
100s
点击查看答案
第6题
当被监视部位温度达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在45~140℃)时,测温式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)测温式电气火灾监控探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)保护对象为()的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
A.
500V及以下
B.
500V及以上
C.
1000V及以下
D.
1000V及以上
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第14题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为100~1000mA。
点击查看答案
第15题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第17题
剩余电流式电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值范围为()~()mA。
A.
10
B.
20
C.
100
D.
1000
点击查看答案
第18题
电气火灾监控设备应能在10s内接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
点击查看答案
第19题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第22题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第23题
点型感温火灾探测器(简称温感)是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器。它以温度为主要探测对象,物质在燃烧过程中释放出大量的热,使环境温度升高,感温火灾探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变为电信号传输给火灾报警控制器,发出火灾报警信号。()
点击查看答案
第24题
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、图形显示装置等组成。
点击查看答案
第25题
在工程应用中,可用酒精灯对点型感温火灾探测器施加温,以检测探测器和火灾报警控制器的火灾报警功能。()
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除探测器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第27题
电气火灾监控设备应能()接收来自电气火灾监控探测器测量的剩余电流值和温度值,剩余电流值和温度值应可查询。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)剩余流式电气火灾监控探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300mA?500mA。()
点击查看答案
第30题
目前,在工程中主要采用电吹风机向点型感温火灾探测器加温,以检测探测器和火灾报警控制器的火灾报警功能。()
点击查看答案
第31题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第32题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在()内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第33题
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在10s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
点击查看答案
第34题
采用感温探测器功能试验器向探测器加温,以测试其和火灾报警控制器的火灾报警功能。()
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为()。
A.
100mA?200mA
B.
200mA?300mA
C.
300mA?400mA
D.
300mA?500mA
点击查看答案
第37题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第38题
火灾自动报警系统各组成部份功能的叙述正确的是()。
A.
火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B.
手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C.
火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D.
消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)火灾自动报警系统由()组成
A.
火灾探测报警系统
B.
消防联动控制系统
C.
可燃气体探测报警系统
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案