更多“(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过()m。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
探测器标识
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。
A.
163
B.
123
C.
162
D.
122
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合不要求的是:()
A.
在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B.
采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置不符合要求的是:()
A.
当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B.
采样孔不应背对气流方向
C.
采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D.
当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应正对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有()采样孔低于16m;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器可以监测到()内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
A.
防火分区
B.
防烟分区
C.
报警区域
D.
防护区域
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()
A.
采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B.
采样孔不应背对气流方向;
C.
当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D.
采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)对吸气式感烟火灾探测器进行检测时,采样孔设置符合要求的有:()
A.
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于()。
A.
烟雾传感器的功能可靠性
B.
系统的持续空气供给
C.
稳定的电流供应
D.
采样孔的安装精度
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第25题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)可以采取()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的故障报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)若吸气式感烟火灾探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在()s内发出火灾报警信号。
A.
80
B.
100
C.
120
D.
140
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过()m。
点击查看答案
第32题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第33题
当发生吸气式感烟火灾探测器误报时,应使用专用工具复位按钮进行处理。()
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)火灾探测器可分为感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型。()
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。
A.
在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B.
探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C.
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D.
探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第40题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第41题
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡会使线型感烟火灾探测器故障灯常亮。
点击查看答案
第42题
火灾自动报警系统由触发器件、报警装置、消防联动系统和自动灭火系统等部分组成,触发器件包括火灾探测器和手动触发装置。最常用的火灾探测器是()式。
A.
感温
B.
感烟
C.
气体探测
D.
感光可燃
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)当烟雾浓度满足吸气式感烟火灾探测器报警参数时,探测器应在120s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第45题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第46题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)改变吸气式感烟火灾探测器任意一路采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()S内发出故障信号。
A.
60
B.
90
C.
100
D.
120
点击查看答案
第48题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第49题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第50题
()可分为紫外型和红外型两类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案