A. 80
B. 100
C. 120
D. 140
搜题
第2题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第3题
B. 探测器吸气管路发生破漏
C. 探测器吸气管路发生堵塞
D. 在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
第8题
A. 160
B. 260
C. 360
D. 2120
第10题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第11题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第12题
A. 手动火灾报警按钮误报
B. 吸气式感烟火灾探测器误报
C. 火焰探测器误报
D. 点型/线型感温火灾探测器误报
E. 线型红外光束感烟火灾探测器误报
第13题
A. 100
B. 120
C. 150
D. 180
第14题
A. 5
B. 10
C. 60
D. 100
第16题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第17题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第20题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第23题
A. 试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B. 气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C. 电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第24题
A. 试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B. 气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C. 电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第25题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第27题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第28题
A. 消火栓按钮
B. 烟感探测器
C. 输入输出模块
D. 输入模块答案:B解析:自动控制方式:由满足预设逻辑的烟感探测器的报警信号联动送风口的开启。17.在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是()。
E. 火灾探测器
F. 手动报警按钮
G. 声光警报器
H. 火灾显示盘
第29题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第30题
A. 试验烟枪(加烟器)
B. 气溶胶储罐
C. 电吹风机
D. 触发手动报警按钮
E. 点燃火柴
第33题
A. 5
B. 10
C. 60
D. 100
第34题
A. 60
B. 90
C. 100
D. 120
第36题
A. 10060
B. 12090
C. 15060
D. 18090
第43题
A. 感温
B. 感烟
C. 气体探测
D. 感光可燃
第45题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第46题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警按钮
第47题
A. 堵塞采样孔模拟低气流故障
B. 拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C. 用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D. 用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
第49题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第50题
A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具