更多“(单选题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目不包括()。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目不包括()。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目包括()等。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)可燃气体探测器保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)可燃气体探测器保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障不包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)电气火灾监控系统日常保养项目不包括()。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)可燃气体探测系统线路常见故障包括()
A.
可燃气体报警控制器无显示故障
B.
某一报警区域可燃气体探测器全部掉线故障
C.
某一回路可燃气体探测器全部掉线故障
D.
某只探测器掉线故障
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)可燃气体探测器设备外观保养要求不包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)电气火灾监控系统日常保养项目包括()等。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)可燃气体探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)可燃气体探测器运行环境保养要求:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除线型可燃气体探测器发射器和接收器之间的遮挡物
C.
检查部件周围是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)防火门监控器日常保养项目不包括()。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
启动、反馈功能测试
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因不可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,下面说法不正确的是?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D.
阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目包括:
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)消防设备电源状态监控器日常保养项目不包括()。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)防火门监控器日常保养项目包括()等。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
启动、反馈功能测试
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统的常见线路故障按故障出现的部位可以分为()。
A.
系统设备内部的连接线路故障
B.
可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C.
可燃气体报警控制器设备故障
D.
可燃气体探测器损坏
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D.
阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)可燃气体探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)可燃气体报警控制器的设备外观保养要求不包括:()
A.
检查控制器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查控制器的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)电气火灾监控系统日常保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试。
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的()。
A.
中间
B.
顶部
C.
底部
D.
中间位或顶部
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。
A.
50
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,疑为探测器通信线路短路,需要用哪个工具排查故障?()
A.
兆欧表
B.
万用表
C.
流量表
D.
电压计
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。()
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)消防设备电源状态监控器日常保养项目包括()等。
A.
设备外观
B.
接地测试
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器的设备外观保养要求包括:()
A.
检查控制器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查控制器的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器的运行环境保养要求包括:
A.
清除控制器周边的可燃物、杂物
B.
清除线型可燃气体探测器发射器和接收器之间的遮挡物
C.
检查安装部位是否有漏水、渗水现象
D.
检查控制器的显示是否正常
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)探测比重小于空气的可燃气体探测器,其安装高度应高出释放源()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)火灾自动报警系统由()组成
A.
火灾探测报警系统
B.
消防联动控制系统
C.
可燃气体探测报警系统
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)细水雾灭火系统区域阀组每日维护保养要求不包括()
A.
检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B.
检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C.
阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D.
阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因不包括:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)探测比重大于空气的可燃气体探测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)细水雾灭火系统泵组的维护保养方法不包括:()
A.
紧固泵组地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓
B.
发现泵组接线脱落或松动应及时维修
C.
每周用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D.
每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器设备外观保养要求包括:()
A.
检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B.
检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
C.
检查部件的运行指示灯是否显示正常
D.
操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)细水雾灭火系统泵组的每月维护保养内容不包括:()
A.
检查泵组控制柜
B.
关闭控制柜电源
C.
手动操作各控制开关、按钮
D.
检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)电压、电流、电压/电流传感器保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)细水雾灭火系统泵组的每月维护保养内容包括:()选项:
A.
检查泵组控制柜
B.
关闭控制柜电源
C.
手动操作各控制开关、按钮
D.
自动启动泵组
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)防火门门磁开关、电动闭门器保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
反馈功能测试
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)关于可燃气体报警控制器的保养说法不正确的是()
A.
表面清洁时,用吸尘器吸除控制器的操作面板,控制开关,机箱的灰尘;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B.
设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C.
检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D.
进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
点击查看答案
第50题
可燃气体探测器是可燃气体探测报警系统的核心控制单元。
点击查看答案