更多“(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()”相关的问题
第1题
(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第2题
维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,以下哪项不能排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)隔膜室控制阀、复位球阀开启时,雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第6题
雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态不可能是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
线路故障
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作如何解决?()
A.
检查联动控制启动信号线路
B.
检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C.
联系维修更换电磁阀
D.
关闭电磁阀
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭该如何解决?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
按步骤复位
D.
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
疏通节流孔板
C.
关闭或维修电磁阀
D.
检查水力警铃的配件,配齐组件
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭是什么原因?()
A.
复位步骤不对
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第15题
下列关于雨淋系统的说法中,错误的是()。
A.
雨淋系统采用开式喷头
B.
雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所
C.
雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
D.
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵
点击查看答案
第16题
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,与该雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火的自动喷水灭火系统是()
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第17题
发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,与该雨淋报警阀组连接的所有开式喷头同时喷水灭火的自动喷水灭火系统是()
A.
干式系统
B.
湿式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第18题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现电磁阀不动作的故障是什么原因?()
A.
火灾自动报警系统损坏
B.
启动信号线路故障
C.
电磁阀输入功率不足
D.
电磁阀损坏
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
更换橡胶密封件
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第21题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵。
A.
湿式系统
B.
干式系统
C.
预作用系统
D.
雨淋系统
点击查看答案
第22题
()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋警阀组和供水泵,向消防系统管网供水,开式洒水喷头喷水。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
雨淋灭火系统
点击查看答案
第23题
下面哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第24题
自动喷水灭火系统的雨淋报警阀组用于()
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第25题
自动喷水灭火系统中,雨淋报警阀组用于()。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第26题
自动喷水灭火系统中,雨淋报警阀组用于()。
A.
雨淋系统
B.
预作用系统
C.
水幕系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)以下哪些是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)预作用系统是准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为()系统的()系统
A.
干式开式
B.
干式闭式
C.
湿式开式
D.
湿式闭式
点击查看答案
第30题
雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,一定是电磁阀被损坏。
点击查看答案
第34题
以下哪项不是雨淋自动喷水灭火系统的常见故障?()
A.
自动滴水阀长期渗漏
B.
预作用自动喷水灭火系统测试不报警
C.
电磁阀不动作
D.
压力表读数不在正常范围
点击查看答案
第35题
雨淋灭火系统主要由()、雨淋报警阀组等组成。
A.
闭式洒水喷头
B.
开式洒水喷头
C.
玻璃球喷头
D.
水幕喷头
点击查看答案
第36题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第37题
自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统传动管设置的高度、距离及压力与系统供水压力不匹配,导致传动管泄压,雨淋阀不启动。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,应检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的雨淋阀可进行抽检。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第43题
以下哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作的故障?()
A.
检查联动控制启动信号线路
B.
检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C.
联系维修更换电磁阀
D.
关闭电磁阀
点击查看答案
第44题
自动喷水灭火系统根据系统采用喷头形式分类,下列属于闭式系统的有()。
A.
雨淋自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统
D.
湿式自动喷水灭火系统
点击查看答案
第45题
自动喷水灭火系统根据系统采用喷头形式分类,下列属于闭式系统的有()。
A.
雨淋自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
水幕系统
D.
湿式自动喷水灭火系统
点击查看答案
第46题
对于()和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第47题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第48题
哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第49题
下面哪种系统用的是开式洒水喷头()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第50题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案