A. 空气开关额定工作电流过大
B. 三相不平衡大于10%
C. 配套电动机功率小
D. 热继电器动作
搜题
第3题
A. 自动泄压阀动作压力设定值过高
B. 出水管内有空气
C. 进水管内有空气
D. 三相电源不对称
E. 止回阀安装方向与水流方向不一致
第4题
A. 进水阀未开
B. 进水阀未全开
C. 进水阀未采用闸阀
D. 水泵出水阀关闭
E. 电动机风冷装置损坏
第5题
A. 控制柜选择开关位置不正确
B. 控制模块不工作
C. 控制模块接线脱落
D. 控制柜一次回路断路
E. 消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
第7题
A. 旁通管止回阀损坏
B. 系统渗漏流量大于稳压泵流量
C. 电接点压力表损坏
D. 安全阀泄压压力设定值过高
E. 气压水罐内气囊损坏
第9题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第10题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第11题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第14题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第15题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第18题
A. .5,10
B. .5,15
C. .10,10
D. .10,15
第20题
A. .1min;3min
B. .1min;4min
C. .2min;4min
D. .2min;5min
第21题
A. 正确
B. 错误
第23题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第24题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min
第29题
A. (单选题)本工程清水池现浇混凝土施工,除了泵车外,还应准备混凝土水平向辅助输送设备是()。
B. (单选题)混凝土泵车是将泵体装在汽车底盘上,配装备可伸缩和折叠的布料杆,输送混凝土的泵车,其输送动力是()。
C. (多选题)混凝土引气剂适用于()施工。。
D. (判断题)水池混凝土应采用大流动性混凝土,现场测坍落度应大于160mm。
第30题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第35题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第38题
A. .20
B. .30
C. .40
D. .55
第39题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第41题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第43题
A. 压力开关设定值不正确或损坏
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第44题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第47题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第48题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
警告:系统检测到您的账号存在安全风险