更多“(判断题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,导线在管内或线槽内,可用接头连接。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,导线在管内或线槽内,可用接头连接。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须采用可靠压接或焊接。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)火灾自动报警系统安装布线时,当线槽敷设时,应在下列()部位设置吊点或支点。
A.
线槽始端、终端及接头处
B.
距接线盒0.2m处
C.
线槽转角或分支处
D.
直线段不大于3m处
点击查看答案
第4题
火灾自动报警系统布线叙述错误的是()。
A.
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B.
导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C.
敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D.
线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)火灾自动报警系统安装布线时,当线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:()
A.
线槽始端、终端及接头处;
B.
距接线盒0.2m处;
C.
线槽转角或分支处;
D.
直线段不大于2m处。
E.
直线段不大于3m处。
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)火灾自动报警系统布线检验中,下列()是主要项检验项目。
A.
强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
B.
弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
C.
火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。
D.
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。
E.
敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制。
点击查看答案
第9题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第10题
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)主要内容不包括()。
A.
系统设备的设置
B.
系统的使用和维护
C.
消防联动控制设计
D.
电气火灾监控系统
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,调试负责人必须由()担任。
A.
专业技术人员
B.
施工项目负责人
C.
建设单位负责人
D.
公安机关消防机构监督人员
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,交流供电和()V以上直流供电的消防和电设备金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。
点击查看答案
第13题
()为了合理配置建筑灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全。
A.
《建筑灭火器配置设计规范》
B.
《建筑灭火器配置验收及检查规范》
C.
《火灾自动报警系统施工及验收规范》
D.
《建筑防烟排烟系统技术标准》
点击查看答案
第14题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)主要内容包括总则、基本规定、()系统的使用和维护。
A.
系统设备的设置
B.
系统施工
C.
系统调试
D.
系统的验收
点击查看答案
第15题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)主要内容包括总则、基本规定、()系统的使用和维护。
A.
系统设备的设置
B.
系统施工
C.
系统调试
D.
系统的验收
点击查看答案
第16题
涉及公共安全的行业的标准是()。
A.
《高层民用建筑设计防火规范》
B.
《火灾自动报警系统施工验收规范》
C.
《城镇消防站布局与技术装备配备标准》
D.
《重大火灾隐患判定方法》
点击查看答案
第17题
涉及公共安全的行业的标准是()。
A.
《高层民用建筑设计防火规范》
B.
《火灾自动报警系统施工验收规范》
C.
《城镇消防站布局与技术装备配备标准》
D.
《重大火灾隐患判定方法》
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)火灾自动报警系统中某一手动火灾报警按钮接线断开时,报警控制器面板上的()灯就被点亮。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)早期火灾自动报警系统的总线设备编码一般都采用控制器自动分配方式。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)火灾自动报警系统采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于4欧姆。()
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)关于泡沫喷雾系统联动控制功能测试的测试内容说法不正确的是()
A.
首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B.
模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C.
模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D.
模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
点击查看答案
第22题
火灾自动报警系统的布线,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内。
点击查看答案
第23题
火灾自动报警系统的布线,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内。
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)火灾自动报警系统安装布线时,管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:()。
A.
管子长度每超过30m,无弯曲时
B.
管子长度每超过20m,有1个弯曲时
C.
管子长度每超过10m,有2个弯曲时
D.
管子长度每超过8m,有3个弯曲时
点击查看答案
第25题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)不适于()场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。
A.
汽车库
B.
高层居民楼
C.
服装车间
D.
火工品仓库
点击查看答案
第26题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)不适于()场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。
A.
汽车库
B.
高层居民楼
C.
服装车间
D.
火工品仓库
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于()m㎡
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)当建筑物内设有火灾自动报警系统时,可以减少10%的灭火器配置量。()
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B.
集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
(判断题/1分)集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应断开两者之间的连接。
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,不同类型的探测器应有(),但不少于只的备品。
A.
10%,50
B.
10%,30
C.
20%,50
D.
15%,20
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)电气火灾监控系统线路采用通用线路与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列哪些要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验。()
A.
实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)
B.
实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽检,但抽检总数不应少于20只
C.
被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
D.
各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)对高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试的描述不正确的是():
A.
首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B.
模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C.
模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D.
接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)对高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试的描述正确的是():
A.
(判断题/1分)火灾自动报警系统一般由火灾探测、报警控制和联动控制三部分构成。()
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿人同一根管内。()
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)火灾报警控制器应能显示报警系统的手动、自动工作状态及故障状态。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)复位:是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。()
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。()
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)制定火灾自动报警系统设计规范的目的是为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)在火灾自动报警系统中,火灾探测器是系统的"大脑",随时监视着保护区域火情。()
点击查看答案
第47题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)于()起实施。
A.
2013年9月6日
B.
2007年10月23日
C.
2008年3月1日
D.
2014年5月1日
点击查看答案
第48题
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)于()起实施。
A.
2013年9月6日
B.
2007年10月23日
C.
2008年3月1日
D.
2014年5月1日
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成功能较复杂的火灾自动报警系统,是集中报警系统。
点击查看答案
第50题
()包括火灾探测报警系统和消防联动控制系统。
A.
火灾自动警报系统
B.
火灾早期预警系统
C.
火灾自动报警系统
D.
火灾自动灭火系统
点击查看答案