A. 更换密封圈
B. 检查管道接口渗漏点,管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件
C. 维修或更换控制阀
D. 关闭泄水阀门
搜题
第3题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第16题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第19题
A. 气压罐的有效容积、水位及工作压力没有按设计值标定
B. 稳压泵进出水管道接口渗漏
C. 气压罐泄水管阀门未关闭
D. 稳压泵控制阀渗漏
第21题
A. 密封垫老化、损坏的更换密封垫
B. 密封垫错位的,重新调整密封垫位置
C. 管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件
D. 更换阀瓣密封垫
第22题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第23题
C. 检查系统侧管道接口渗漏点
D. 警铃试验阀损坏的,予以更换
第25题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第31题
A. 更换损坏件
B. 对泄漏部位进行堵漏、维修或更换
C. 完全关闭排污管(放空管)的控制阀
D. 防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
第37题
A. 调整探测器发射端和接收端的安装位置,避开障碍物
B. 清洁探测器后重新调试到位
C. 更换探测器
D. 重新调整探测器发射端和接收端的安装角度,至其正常
第47题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 非施工安装或维修作业,水泵结合器的控制阀必须完全打开
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
警告:系统检测到您的账号存在安全风险