A. 增补防冻措施,消除冰封
B. 进行清洗、清理和疏通作业
C. 维修或加设防护网
D. 维修或更换损坏的阀门
搜题
第4题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 出水管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网未安装
D. 水箱出水管止回阀安装有误或损坏
第6题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第7题
A. 严寒地区未采取防冻措施
B. 排污管路因水生浮游物、沉淀物、外来杂物、遗落的检查工具和油漆等堵塞。
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 排污管(放空管)上阀门损坏
第9题
A. 更换损坏件
B. 对泄漏部位进行堵漏、维修或更换
C. 完全关闭排污管(放空管)的控制阀
D. 防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
第10题
A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
第14题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第15题
A. 消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B. 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D. 溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E. 水位信号装置完好,显示正常。
第38题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第39题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第40题
A. 消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B. 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D. 消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E. 消防水池应设置就地水位显示装置
第44题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 非施工安装或维修作业,水泵结合器的控制阀必须完全打开
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第48题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第49题
A. 未安装就地液位显示装置
B. 玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C. 水位信号装置损坏、线路损坏
D. 通气管、溢流管管口防虫网损坏