A. 正确
B. 错误
搜题
第12题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第13题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 高位消防水箱无水
第16题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第18题
A. 气压罐的有效容积、水位及工作压力没有按设计值标定
B. 稳压泵进出水管道接口渗漏
C. 气压罐泄水管阀门未关闭
D. 稳压泵控制阀渗漏
第21题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第29题
A. 消防水箱出水管上的流量开关
B. 消防水泵吸水管上的压力开关
C. 消防水泵出水管上的压力开关
D. 报警阀组的压力开关
E. 充气管路上的压力开关
第30题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第31题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第32题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第35题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第36题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第44题
A. 管路及附件完好,无锈蚀、渗漏,阀门启闭状态正确,并有明显标记,其中进、出水管路控制阀应锁定在正确位置
B. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;增(稳)压泵启停功能正常,启停压力设定正确,气压罐气压正常
C. 消防水泵接合器系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常
D. 消防水池、水箱等储水设施准工作状态要求为:组件齐全,外观完好
第49题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 气体平稳补偿功能失效
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!