A. 排查消防水箱无水原因并进行维修
B. 稳压泵进水管阀门保持常开状态
C. 维修或更换压力开关
D. 重新设定压力开关启停压力
搜题
第2题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第11题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第16题
A. 管网有渗漏,不能正常保压
B. 稳压泵启停压力设定不正确
C. 电接点压力表压力开关损坏
D. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
第25题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第28题
A. 更换已损坏的胶囊
B. 检查平衡阀,更换损坏部件,必要时更换整个平衡阀
C. 定期检查吸气口及清理杂物
D. 检查损坏的水轮机,更换损坏的部件,必要时更换整个水轮机
第30题
A. 系统试压应在最后一个管口连接后降至常温才能试压
B. 试验压力值为工作压力的1.15倍,但不小于0.6MPA
C. 试压时应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA
D. 在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
E. 在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
第31题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第32题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第33题
A. .5,10
B. .5,15
C. .10,10
D. .10,15
第34题
A. 打开检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第35题
A. 按要求设置或对连锁控制线路进行检修
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将风机控制柜设置为"手动"状态
D. 排除风机及控制柜故障
第37题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第38题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第39题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第40题
A. 正向
B. 侧向
C. 反向
D. 前向
第41题
A. 正向
B. 侧向
C. 反向
D. 前向
第42题
A. 如果内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得小于2MPa
B. 喷雾装置损坏时,必须停机
C. 喷雾装置的喷雾压力可以随意选取
D. 必须安装内、外喷雾装置
警告:系统检测到您的账号存在安全风险