更多“(判断题/1分)稳压泵运行时无线状泄漏,且每秒滴水不超过一滴;()”相关的问题
第1题
(判断题/1分)稳压泵运行时无线状泄漏,且每秒滴水不超过一滴;()
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)检查泵组密封时,要求无线状泄漏,立式安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴;()
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)下列关于消防水泵的维护保养要求的说法中正确的有()。
A.
检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B.
检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C.
检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D.
每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E.
确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的泄漏量和系统自动启动流量;()
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)细水雾灭火系统泵组维护保养时,高压泵、备用泵、稳压泵功能,并进行主备泵自动转换功能试验每半年一次。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)每月检查细水雾灭火系统高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能。
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置稳压泵频繁启停的技术措施()
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)稳压泵在1h内的启泵次数不应大于10次/h。()
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)气体灭火系统气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的30%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压5min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。
A.
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B.
消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C.
稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D.
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E.
稳压泵应设置备用泵。
点击查看答案
第14题
高处作业吊篮应进行()运行。运行中应升降平稳,起、制动正常,限位装置、安全锁等应灵敏、安全可靠。
A.
空载
B.
额定载重量
C.
超载
D.
限载
点击查看答案
第16题
高处作业吊篮应进行()运行。运行中应升降平稳,起、制动正常,限位装置、安全锁等应灵敏、安全可靠。
A.
空载
B.
额定载重量
C.
超载
D.
限载
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)火灾时消防水泵应变频运行,消防水泵应变频直接启泵,()
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)对于稳压设备的维护管理,每周检查消防设备用房、散热通风设施、百叶窗;每季度检查气压罐外观;每周检查稳压泵外观、组件;每周检查稳压泵组的密封情况;每日稳压泵运行时,观察稳压泵本体及电动机是否过热;每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测;每月应手动启动稳压泵运转一次,并应检查供电电源的情况。()
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统,当采用气压水罐时,其有效储水容积不宜小于300L。()
点击查看答案
第21题
不是石化行业污染主要途径的是()。
A.
工艺过程的排放
B.
设备和管线的滴漏
C.
成品运输
点击查看答案
第22题
抹灰施工时,有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直、内低外高。
点击查看答案
第23题
下列关于沉管施工的说法,错误的是()。
A.
沉放前、后管道无变形、受损
B.
沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象
C.
沉放后,对于无裂缝设计的沉管严禁有任何裂缝
D.
柔性接口密实、无裂缝,无滴漏、线漏和明显渗水现象
点击查看答案
第24题
滴水线应()。有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
A.
内低外高
B.
内外平
C.
内高外低
D.
随机确定坡度
点击查看答案
第25题
滴水槽的宽度和深度均不应小于()mm。
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第27题
井下分站应设置便于人员观察、调试、检验及支护良好、()、无杂物、进风巷内。
A.
无设备
B.
无滴水
C.
无电压
D.
无矿压
点击查看答案
第28题
井下分站应设置便于人员观察、调试、检验及支护良好、()、无杂物、进风巷内。
A.
无设备
B.
无滴水
C.
无电压
D.
无矿压
点击查看答案
第29题
井下分站应设置便于人员观察、调试、检验及支护良好、()、无杂物、进风巷内。
A.
无设备
B.
无滴水
C.
无电压
D.
无矿压
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)稳压泵的()不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
A.
设计流量
B.
额定流量
C.
最大流量
D.
最小流量
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)消防水泵自动巡检时,当有消防信号时应立即退出巡检,进入变频运行状态.
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)稳压泵控制柜平时应处于自动状态;稳压泵启泵次数不大于10次/h;最末级配电箱内电源自动切换装置切换正常,自动切换时间不应大于2s。()
点击查看答案
第33题
有排水要求的部位应做滴水线,滴水线应整齐顺直,滴水线应外高内低,滴水线滴水槽的宽度应不小于5mm。
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于()L/s。
点击查看答案
第35题
滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于()。
A.
8mm
B.
9mm
C.
10mm
D.
11mm
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)每()应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第38题
稳压泵漏水不可能是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第39题
稳压泵漏水是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)无论是开式系统还是闭式系统,消防水泵控制柜平时应处于自动状态()
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的()计,且不宜小于()L/s。
A.
.1%~3%;1
B.
.1%~3%;2
C.
.2%~4%;2
D.
.2%~4%;1
点击查看答案
第42题
沉管施工沉放前、后管道无变形、受损;沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)消防水泵出水管上应设置高压力开关()
点击查看答案
第45题
对于消火栓出水压力不足的描述不的是()
A.
管网渗漏严重
B.
临时高压系统消防水泵未启动
C.
消防水泵出水管路阀门未完全开启
D.
消防水泵试水管路阀门未完全开启
点击查看答案
第46题
对于消火栓出水压力不足的描述的是()
A.
管网渗漏严重
B.
临时高压系统消防水泵未启动
C.
消防水泵出水管路阀门未完全开启
D.
稳压设施压力设定不
点击查看答案
第47题
沉管施工沉放前、后管道无变形、受损;沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象。
点击查看答案
第48题
外墙抹灰时,在外窗台板、窗楣、雨篷、阳台、压顶及突出腰线等部位的上面必须做出流水坡度,下面应做(。
A.
排水口
B.
排水管
C.
滴水线或滴水槽
D.
接水槽
点击查看答案
第49题
外墙抹灰时,在外窗台板、窗楣、雨篷、阳台、压顶及突出腰线等部位的上面必须做出流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)维护保养时,消防水泵运行前,应检查泵组是否完好,包括()。
A.
低压压力开关正常
B.
进出管压力表正常
C.
消防水池储满消防用水
D.
泵组无泄漏
E.
自动泄压阀正常
点击查看答案