更多“(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。”相关的问题
第1题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
旁通管止回阀损坏
B.
系统渗漏流量大于稳压泵流量
C.
电接点压力表损坏
D.
安全阀泄压压力设定值过高
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
稳压泵配套电机过大
B.
稳压泵配套电机过小
C.
出水阀未开
D.
进水阀未开
E.
启泵压力设定过高
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)稳压泵启动次数增加或启动频繁的原因()。
A.
压力传感器损坏
B.
系统渗漏流量增大
C.
止回阀损坏
D.
水箱水位不足
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)消防电梯排污泵自动启停不正常的原因有:_______.
A.
浮球阀触点异常
B.
排污泵控制柜异常
C.
排污泵电机异常
D.
排污泵供电电源异常
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)水泵启动后声音异常的原因分析()。
A.
△形误接成Y形
B.
轴承缺油或损坏
C.
水泵出水阀关闭
D.
密封损坏
E.
泵体内无水,空转
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)对于稳压泵的维护保养,手动启动稳压泵()min,观察泵体及电动机的发热情况;当设置有气压水罐时,稳压泵启泵次数不大于()次/h。
A.
.5,10
B.
.5,15
C.
.10,10
D.
.10,15
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)水泵启动后工作电流偏大,水泵发热的原因可能是()。
A.
空气开关额定工作电流过大
B.
三相不平衡大于10%
C.
配套电动机功率小
D.
热继电器动作
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)每()应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
点击查看答案
第9题
哪一项不是稳压泵启动频繁的原因()
A.
管网有渗漏,不能正常保压
B.
稳压泵启停压力设定不正确
C.
电接点压力表压力开关损坏
D.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)稳压泵的下限启泵压力应大于自动启动消防泵的低压压力开关的压力值()Mpa
A.
0.05~1.0
B.
0.05~1.5
C.
0.07~0.1
D.
0.07~1.5
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)消防水泵不能在消防控制室远程启动的原因是()。
A.
控制柜选择开关位置不正确
B.
控制模块不工作
C.
控制模块接线脱落
D.
控制柜一次回路断路
E.
消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
点击查看答案
第12题
哪一项不是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
稳压泵启泵压力设定不正确
B.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
管道有渗漏
点击查看答案
第13题
哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B.
联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
灭火后稳压泵处于停止状态
点击查看答案
第14题
哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B.
联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
灭火后稳压泵处于停止状态
点击查看答案
第15题
稳压泵不能正常启动是什么原因?()
A.
稳压泵启泵压力设定不正确
B.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
稳压泵损坏
点击查看答案
第16题
消防泵组电气控制柜、联动控制设备的控制模式设定在"自动"状态会导致稳压泵不能正常启动。
点击查看答案
第17题
对于稳压泵不能正常启动的维修方案错误的是()
A.
根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B.
检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C.
逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D.
将控制模式设定为手动状态
点击查看答案
第18题
稳压泵不能正常启动该如何维修?
A.
根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B.
检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C.
逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D.
将控制模式设定为自动状态
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
自动泄压阀动作压力设定值过高
B.
出水管内有空气
C.
进水管内有空气
D.
三相电源不对称
E.
止回阀安装方向与水流方向不一致
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
进水阀未开
B.
进水阀未全开
C.
进水阀未采用闸阀
D.
水泵出水阀关闭
E.
电动机风冷装置损坏
点击查看答案
第21题
稳压泵启动频繁的原因有()
A.
管网有渗漏,不能正常保压
B.
稳压泵启停压力设定不正确
C.
电接点压力表压力开关损坏
D.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
点击查看答案
第22题
稳压泵启动频繁该如何维修?()
A.
排查渗漏原因并进行维修
B.
按照设计值得核对和调整启停压力
C.
维修或更换损坏件
D.
核定问题模块,予以修复或更换
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)消防水泵的启停操作一般有()。
A.
手动启停
B.
自动启动
C.
电动启动
D.
气动启动
E.
手动机械启泵
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)消防水泵不能现场手动启动的原因不正确的是()
A.
控制柜未在自动状态
B.
空气开关未合闸
C.
进水阀门关闭
D.
电源缺相
点击查看答案
第25题
稳压泵启停压力设定不正确会造成稳压泵启动频繁或不能正常启动。
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置稳压泵频繁启停的技术措施()
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)气压水罐的调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于()次/h计算确定
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)消防水泵维修保养时,电动泵的运行时间不少于()min,柴油泵启动不少于()min,并观察水泵出水压力是否符合要求。
A.
.8min;25min
B.
.8min;30min
C.
.10min;25min
D.
.10min;30min
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)稳压泵在1h内的启泵次数不应大于10次/h。()
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。
A.
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B.
消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C.
稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D.
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E.
稳压泵应设置备用泵。
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)稳压泵控制柜平时应处于自动状态;稳压泵启泵次数不大于10次/h;最末级配电箱内电源自动切换装置切换正常,自动切换时间不应大于2s。()
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第34题
对于消火栓出水压力不足的描述不的是()
A.
管网渗漏严重
B.
临时高压系统消防水泵未启动
C.
消防水泵出水管路阀门未完全开启
D.
消防水泵试水管路阀门未完全开启
点击查看答案
第35题
对于消火栓出水压力不足的描述的是()
A.
管网渗漏严重
B.
临时高压系统消防水泵未启动
C.
消防水泵出水管路阀门未完全开启
D.
稳压设施压力设定不
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)每()测试压力开关直接启泵功能,消火栓按钮联动启泵功能;
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)在泵房内,()自动联动控制喷淋泵的启动。
A.
压力开关
B.
水流指示器
C.
信号阀
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第38题
对于稳压装置不能稳压的维修不的是?()
A.
排查消防水箱无水原因并进行维修
B.
稳压泵进水管阀门保持常开状态
C.
维修或更换压力开关
D.
打开检修阀
点击查看答案
第39题
稳压装置不能稳压该如何维修?()
A.
排查消防水箱无水原因并进行维修
B.
稳压泵进水管阀门保持常开状态
C.
维修或更换压力开关
D.
重新设定压力开关启停压力
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于()秒;
A.
30
B.
60
C.
120
D.
300
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)稳压泵应有手、自动启停功能,启停信号、故障信号应能返馈至消防控制室;()
点击查看答案
第42题
对于消火栓出水压力不足的处理不的是?()
A.
逐段排查渗漏部位并予以维修
B.
消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C.
关闭试水管路阀门
D.
关严消火栓
点击查看答案
第43题
消火栓出水压力不足要怎么维修?()
A.
消防水泵故障及时予以维修
B.
消防水泵进出水管路阀门应保持全开
C.
起跳压力设定不的,重新设定
D.
重新设定起停泵压力
点击查看答案
第44题
消火栓出水压力不足该怎么处理?()
A.
逐段排查渗漏部位并予以维修
B.
消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C.
关闭试水管路阀门
D.
排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
点击查看答案
第45题
消火栓出水压力不足时,消防水泵进出水管路阀门应保持全闭,并以铅封锁链锁定状态。
点击查看答案
第46题
稳压泵漏水是什么原因?()
A.
气压罐泄水管阀门未关闭
B.
稳压泵的密封圈松动、老化或损坏
C.
稳压泵进出水管道接口渗漏
D.
稳压泵控制阀渗漏
点击查看答案
第47题
由于施工质量,长期带压环境、自然老化等等原因,稳压泵会慢慢漏水。
点击查看答案
第48题
消火栓出水压力不足的原因包括()
A.
消防水泵试水管路阀门被误开启
B.
出水管路泄压阀起跳泄水
C.
消防水泵出水管路阀门未完全开启
D.
稳压设施损坏
点击查看答案
第49题
稳压设施压力设定不或稳压设施损坏也会造成会导致消火栓出水压力不足。
点击查看答案
第50题
(单选题/1分)稳压泵的()不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
A.
设计流量
B.
额定流量
C.
最大流量
D.
最小流量
点击查看答案