更多“控制器显示"模块故障"该如何修复?()”相关的问题
第1题
控制器显示"模块故障"该如何修复?()
A.
修复总线或电源线故障至电压正常
B.
重新编码
C.
重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.
更换新火灾警报装置
点击查看答案
第2题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮如何修复?()
A.
检查设备"反馈端"输出,反馈类型要求为"无源反馈"
B.
重新编码
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第3题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮如何修复?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第4题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,如何修复?()
A.
重新编码
B.
更换新器件
C.
重新安装
D.
修复总线故障至电压正常
点击查看答案
第5题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,如何修复?()
A.
重新安装,拧紧底座接线端子
B.
修复总线故障至电压正常
C.
更换器件
D.
重新编码
点击查看答案
第6题
下面哪一项不能修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的故障?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第7题
检修模块的启动控制线路至正常可以修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的问题。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第9题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的原因包括?()
A.
报警总线或电源发生故障
B.
模块与底座安装不牢靠,底座接线松动
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第10题
哪一项不是控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮的原因?()
A.
模块"反馈端"受电压/电流干扰
B.
模块编码错误
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第11题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮的原因是?()
A.
模块"反馈端"受电压/电流干扰
B.
模块编码错误
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第12题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮,可能是报警总线或电源发生故障。
点击查看答案
第13题
控制器显示"模块故障"的原因:()
A.
火灾警报装置自身损坏
B.
总线式电源线发生故障
C.
编码错误
D.
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)关于广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,的原因分析不正确的是()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,以下维修方法不正确的是?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,请问该如何维修?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第18题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示检测到可能出现的外部设备故障有()。
A.
火灾探测器故障
B.
模块短路
C.
备用电源欠压
D.
火灾显示盘故障
点击查看答案
第19题
消防应急广播无法应急启动该如何解决?()
A.
更换广播模块或修复广播线路故障至正常
B.
修复通信线路或更换广播控制器
C.
重新导入应急广播的音源文件
D.
查找功率放大器线路故障并修复或更换功率放大器
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)检测时发现,可燃气体报警控制器无显示,需如何排除该故障?()
A.
检查保险、线路情况
B.
复位/更换熔断器
C.
连接好该探测器供电/通信连接线
D.
更换探测器
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)灯具与回路总线间接线短路、断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第25题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第26题
在火灾报警控制器上,___________灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第27题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器.模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第28题
消防控制室无法联动控制防火卷帘不可能是什么原因?()
A.
控制器发生故障
B.
控制模块发生故障
C.
联动控制线路发生故障
D.
电源发生故障
点击查看答案
第29题
消防控制室无法联动控制防火卷帘可能是原因?()
A.
控制器发生故障
B.
控制模块发生故障
C.
联动控制线路发生故障
D.
电源发生故障
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的通信故障报警功能说法不正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第31题
消防控制室无法联动控制防火卷帘处理不正确的是?()
A.
检查控制器,进行维修或报修
B.
检查主电源,重新设置或维修
C.
检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D.
检查控制模块,进行维修或报修
点击查看答案
第32题
消防控制室无法联动控制防火卷帘如何处理?()
A.
检查控制器,进行维修或报修
B.
检查主电源,重新设置或维修
C.
检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D.
检查控制模块,进行维修或报修
点击查看答案
第33题
消防控制室无法联动控制防火卷帘,可能是联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态。
点击查看答案
第34题
当火灾报警控制器主电故障时,下列叙述不正确的有()。
A.
主电工作指示灯点亮
B.
控制器不会发出故障报警声
C.
备电故障指示灯点亮
D.
显示器显示主电故障信息
E.
故障总指示灯点亮
点击查看答案
第35题
挡烟垂壁无法手动启动不是什么原因?()
A.
控制器缺电
B.
控制器内电气发生故障
C.
驱动电机发生故障或缺电
D.
控制模块或线路发生故障
点击查看答案
第36题
挡烟垂壁无法手动启动是什么原因?()
A.
控制器缺电
B.
控制器内电气发生故障
C.
驱动电机发生故障或缺电
D.
控制模块或线路发生故障
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)广播模块到扬声器之间线路短路或断路,广播控制器与火灾报警控制器会显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",可能是广播模块到功率放大器之间线路短路或断路。
点击查看答案
第39题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,可能是报警总线发生故障,需修复总线故障至电压正常。
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能说法正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第41题
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动会造成控制器显示"模块故障"。
点击查看答案
第42题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯亮,表示控制器检测到火灾探测器、模块等外部设备出现故障,或控制器本身出现故障。()
点击查看答案
第43题
在图形显示装置(CRT)信息指示部分中的说明中,_______亮,表示火灾报警控制器或所连接的设备处于不能正常使用的故障状态。
A.
屏蔽指示
B.
监管指示
C.
反馈指示
D.
故障指示
点击查看答案
第44题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示控制器检测到火灾探测器、模块等外部设备出现故障或控制器本身出现故障。()
点击查看答案
第45题
挡烟垂壁不能自动启动不是什么原因?()
A.
控制模块或线路发生故障
B.
配用探测器发生故障
C.
控制器内电气发生故障
D.
未编写联动公式或联动公式错误
点击查看答案
第46题
挡烟垂壁不能自动启动是什么原因?()
A.
控制模块或线路发生故障
B.
配用探测器发生故障
C.
控制器内电气发生故障
D.
未编写联动公式或联动公式错误
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)火灾报警控制器具备主电源、备用电源故障自诊断功能,当电源出现异常,控制器液晶屏不显示故障信息;扬声器发出故障音响,控制器显示面板的"故障"指示灯不点亮;控制器显示面板相应的"主电故障"、"备电故障"指示灯同时点亮。()
点击查看答案
第48题
当火灾报警控制器主电故障时,下列叙述不正确的是()。
A.
故障灯点亮
B.
主电工作灯点亮
C.
屏幕上显示主电故障
D.
控制器发出故障声
点击查看答案
第49题
在火灾报警控制器上,__________灯亮,表示控制器处于不能正常使用的故障状态。
A.
火警
B.
启动
C.
反馈
D.
系统故障
点击查看答案
第50题
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出可能的原因是:()
A.
广播模块损坏或广播线路发生故障
B.
广播控制器发生通信故障或损坏
C.
扬声器损坏或扬声器发生线路故障
D.
广播控制器音源文件丢失
点击查看答案