更多“(单选题/1分)火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于()”相关的问题
第1题
(单选题/1分)火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于()
A.
3.0
B.
2.5
C.
2.0
D.
1.5
点击查看答案
第2题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至空调送风口边的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)点型感烟火灾探测器的安装,就符合的要求有:()。
A.
在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B.
探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C.
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D.
探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。()
点击查看答案
第5题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第6题
点型火灾探测器周围1.5m内,不应有遮挡物。()
点击查看答案
第7题
点式火灾探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于___m。
A.
0.5
B.
1
C.
0.8
D.
1.5
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()
A.
探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B.
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C.
应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D.
单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
点击查看答案
第9题
探测器至空调风管水平距离不应小于1.5m。
点击查看答案
第10题
火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于()。
点击查看答案
第11题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于()m。
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)线型光束感烟火灾探测器相邻两组的水平距离不应大于()m
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)线型光束感烟探测器至侧墙水平距离不应大于()m,且不应小于()m。
A.
7,0.5
B.
7,1.0
C.
8,0.5
D.
8,1.0
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离,称为火灾探测器保护半径。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)火灾探测器的安装间距是指两只火灾探测器中心之间的水平距离。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离称为火灾探测器安装间距
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为()。
A.
0.1m~0.2m
B.
0.5m~1.0m
C.
1.0m~1.5m
D.
1.5m~2.0m
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过();点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过()。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
A.
12m、15m
B.
10m、15m
C.
12m、18m
D.
15m、18m
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为()m。
A.
0.1
B.
0.2
C.
0.3
D.
0.5
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)独立式火灾探测器宜选择电池供电时间不少于()的独立式火灾探测报警器。
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)将火焰试验装置光源置于距离探测器正前方0.2~1m处,(),探测器应发出火灾报警信号,同时点亮火警确认灯直至复位。
A.
静止
B.
抖动
C.
静止或抖动
D.
静止和抖动
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大干()m。
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的()时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
A.
5%
B.
10%
C.
15%
D.
20%
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)火灾探测器周围()m内不应有遮挡物。
A.
20
B.
3.0
C.
0.5
D.
1.0
点击查看答案
第27题
正压送风系统的正确启动顺序是()。
A.
火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风机启动→正压送风口打开
B.
正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开
C.
火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开→正压送风机启动
D.
正压送风口打开→正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第31题
感烟火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第32题
感温火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)关于火焰探测器和图像型火灾探测器的说法正确的是()
A.
安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B.
应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.
在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)下面哪项不是火焰探测器和图像型火灾探测器安装位置的要求?()
A.
安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B.
应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.
在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
A.
0.9
B.
2.0
C.
10.0
D.
11.5
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)点型感烟、感温火灾探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于()度.
点击查看答案
第39题
下列有关探测器的安装间距,说法正确的有()。
A.
感温探测器安装间距不大于10m
B.
感烟探测器安装间距不大于15m
C.
探测器距端墙的距离为其安装间距的1/2
D.
感温探测器安装间距不大于15m
E.
感烟探测器安装间距不大于10m
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于()s。
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测保养项目不包括:()
A.
设备外观
B.
运行环境
C.
内部检查及吹扫
D.
报警功能测试
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)一只火灾探测器能有效探测的单向最大直线距离是它的保护半径。
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。
A.
5.0
B.
10.0
C.
11.5
D.
15.0
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器可以监测到()内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
A.
防火分区
B.
防烟分区
C.
报警区域
D.
防护区域
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所设置时,当镂空面积与总面积的比例不大于()时,探测器应设置在吊顶下方。
A.
10%
B.
15%
C.
20%
D.
30%
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器.
点击查看答案