更多“(单选题/1分)将火焰试验装置光源置于距离探测器正前方0.2~1m处,(),探测器应发出火灾报警信号,同时点亮火警确认灯直至复位。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)将火焰试验装置光源置于距离探测器正前方0.2~1m处,(),探测器应发出火灾报警信号,同时点亮火警确认灯直至复位。
A.
静止
B.
抖动
C.
静止或抖动
D.
静止和抖动
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)线性光束感烟探测器按照说明书提供的方法模拟火警,探测器应发出火灾报警信号,并点亮报警确认灯直至复位.
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()故障报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方3m左右
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()火灾报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,下列哪些说法是正确的。()
A.
发出声、光报警信号;
B.
广播控制器启动;
C.
火警指示灯应点亮;
D.
火灾探测器部位,记录火灾报警时间
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方2m左右时,火焰探测器会响应发出火灾报警信号。
点击查看答案
第8题
点型感烟火灾探测器的故障报警功能测试:采用试烟枪(加烟器)持续向探测器施加试验烟雾,直至点型感烟火灾探测器报警确认灯点亮。()
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度()左右)置于距离图像型探测器正前方()左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
A.
2cm
B.
4cm
C.
10m
D.
20m
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方10m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度5cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)火焰探测器功能试验器主要用于火焰探测器的(),试验器火焰产生的红外光和紫外光能使火焰探测器产生火灾报警信号。
A.
安装
B.
调试
C.
验收
D.
检测维护
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)点型感温探测器检测一般使用热源加热探测器,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示。探测器应启动报警确认灯,并在手动复位前予以保持。()
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。
A.
5.0
B.
10.0
C.
11.5
D.
15.0
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第18题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用产品生产企业设定减光率()dB的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。
A.
0.5~1.0
B.
1.0~5.0
C.
1.0~10.0
D.
10.0~15.0
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)用减光率为0.9的减光片遮挡光路并尽量靠近接收器的光路上,探测器不应发出火灾报警信号,用减光值10减光片遮挡光路,应在30S内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯;用减光率为11.5的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号.
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口时,探测器的光路被全部遮挡,火焰探测器发出火灾报警信号。
点击查看答案
第26题
当点型感烟火灾探测器监测区域的烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并()直至被复位。
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
A.
0.9
B.
2.0
C.
10.0
D.
11.5
点击查看答案
第28题
火灾报警控制器应能直接接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至()复位。
A.
自动
B.
手动
C.
自动或手动
D.
电动
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)对高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试的描述不正确的是():
A.
首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B.
模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C.
模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D.
接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)对高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试的描述正确的是():
A.
首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B.
模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C.
模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D.
接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
点击查看答案
第31题
火灾报警控制器直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾触发器件的火灾报警信号,发出相应的火灾报警声、光信号并予以保持,直至手动复位,这些声、光信号称为火灾报警控制器的()信号。
A.
监管报警
B.
故障报警
C.
屏蔽状态
D.
火灾报警
点击查看答案
第32题
当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。
A.
火灾报警器
B.
火灾警报装置
C.
火灾探测器
D.
火灾报警装置
点击查看答案
第33题
当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。
A.
火灾报警器
B.
火灾警报装置
C.
火灾探测器
D.
火灾报警装置
点击查看答案
第34题
当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。
A.
火灾报警器
B.
火灾警报装置
C.
火灾探测器
D.
火灾报警装置
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)高倍数泡沫灭火系统联动控制功能测试内容为:首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态;然后模拟探测器的报警信号,报警控制器接收到火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令,延时一定时间后,应自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火。
点击查看答案
第36题
区域型火灾报警控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声光信号,指示火灾发生部位,显示记录火灾报警时间,并予以保持,直至()复位。
A.
自动
B.
手动
C.
自动或手动
D.
电动
点击查看答案
第37题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)火灾报警控制器接受到探测器报警信号,并有报警声、光指示,不能显示报警时间、探测器位置和类型。()
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()
A.
探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B.
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C.
应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D.
单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
点击查看答案
第40题
火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,并发岀声、光报警信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至自动复位。()
点击查看答案
第41题
火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,并发岀声、光报警信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至自动复位。
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)火灾报警控制器在调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在()s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在()s内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。
A.
10060
B.
12090
C.
15060
D.
18090
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)使用酒精灯的火焰等完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,图像型探测器发出故障报警信号。
点击查看答案
第44题
当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在()s内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。
点击查看答案
第45题
联动控制测试时,通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内()火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
点击查看答案
第46题
火灾报警控制器的复位操作可以通过()方式实现。
A.
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B.
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C.
对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D.
对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E.
对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)摘下与控制器连接的一只探测器,控制器应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障总指示灯(器)应点亮,显示故障探测器的部位、类型和时间,故障信号保持至复位.
点击查看答案
第48题
点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,火灾报警控制器应在()s内发出火灾报警声光信号,记录报警时间,显示发出火灾报警信号的点型感烟火灾探测器的地址注释信息。
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)()是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
A.
火灾探测器
B.
火灾报警装置
C.
火灾警报装置
D.
火灾报警按钮
点击查看答案
第50题
发生火灾时,安装在现场的(),将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数信息转换为电信号,经数据处理后传输至火灾报警控制器。
A.
火灾报警器
B.
火灾警报装置
C.
火灾探测器
D.
火灾报警按钮
点击查看答案