A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 五个
搜题
第1题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第2题
A. 感温探测器安装间距不大于10m
B. 感烟探测器安装间距不大于15m
C. 探测器距端墙的距离为其安装间距的1/2
D. 感温探测器安装间距不大于15m
E. 感烟探测器安装间距不大于10m
第16题
A. 12m、15m
B. 10m、15m
C. 12m、18m
D. 15m、18m
第17题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第18题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第23题
A. 正确
B. 错误
第24题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于7m。
第25题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第26题
A. 0.3~1.020
B. 0.3~1.014
C. 0.5~1.014
D. 0.5~1.020
第27题
A. 200
B. 400
C. 600
D. 800
第28题
A. 同一室内安装的插座高度差不宜大于1mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于5mm
B. 同一室内安装的插座高度差不宜大于1mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm
C. 同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于5mm
D. 同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm
第29题
A. 100mm
B. 200mm
C. 400mm
D. 600mm
第31题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 室内高度不大于3.5m的办公楼,标志灯底边距地面的高度为2.0m。
D. 室内高度大于3.5m的展览馆,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度为3.5m。
第32题
A. 0.1m~0.2m
B. 0.5m~1.0m
C. 1.0m~1.5m
D. 1.5m~2.0m
第33题
A. 最大保护高度不宜大于4.5m
B. 最小保护高度不宜小于0.3m
C. 喷头的安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m
D. 喷头的安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m
第34题
A. 环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度的场所;
B. 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域
C. 室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度
D. 严重危险等级为二级的场所
第39题
A. 环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度的场所;
B. 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域
C. 室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度
D. 严重危险等级为二级的场所
第41题
A. 在大空间场所安装时,每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求
B. 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求
C. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
D. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
第42题
A. 当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。
B. 采样孔不应背对气流方向
C. 采样孔需要现场加工时,应采用专用打孔工具
D. 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m。
第43题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第48题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第49题
A. 正确
B. 错误
第50题
A. —般场所宜选用额定电压为220V的照明器
B. 隧道、人防工程、高温、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所应不大于36V
C. 潮湿和易触及带电体场所的照明,不得大于24V
D. 特别潮湿场所、导电良好的场所、锅炉或金属容器内的照明不得大于6V
警告:系统检测到您的账号存在安全风险