A. 探测总线缺相
B. 探测总线短路
C. 探测总线断路
D. 传感组件线路断路或短路
搜题
第7题
A. 线路重新连接,进行测试
B. 检查线路,排除短路后重新进行测试
C. 检查线路,排除断路后重新进行测试
D. 检查线路,排除接地后重新进行测试
第10题
A. 线路重新连接,进行测试
B. 检查线路,排除短路后重新进行测试
C. 检查线路,排除断路后重新进行测试
D. 检查线路,排除接地后重新进行测试
第11题
A. 检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B. 更换损坏线路,开机
C. 线路重新连接,进行测试
D. 检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
第14题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第15题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第16题
A. 检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B. 更换损坏线路,开机
C. 线路重新连接,进行测试
D. 检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
第17题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第19题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第20题
A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
第22题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第24题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D. 线缆应留有不小于200mm的余量
第27题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第28题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第29题
A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
第31题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第33题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第34题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第35题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第40题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第41题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第49题
A. 设备外观
B. 运行环境
C. 内部检查及吹扫
D. 报警功能测试
第50题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!