A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
搜题
第1题
A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
第2题
A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
第4题
A. 线路重新连接,进行测试
B. 检查线路,排除短路后重新进行测试
C. 检查线路,排除断路后重新进行测试
D. 检查线路,排除接地后重新进行测试
第5题
A. 检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B. 更换损坏线路,开机
C. 线路重新连接,进行测试
D. 检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
第8题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第14题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第15题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第16题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第17题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第20题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第21题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第22题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第23题
A. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除
B. 再有故障发生时,应能再启动
C. 本机故障光信号应保持至故障排除
D. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮
第24题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
第27题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D. 线缆应留有不小于200mm的余量
第28题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第30题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第32题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第33题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第34题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第35题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第36题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第37题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第38题
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第40题
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第44题
A. 手动拨码开关:操作灵活、直观可见。
B. 电子编码器写码:方便快捷、简单易用。
C. 控制器自动分配电子编码:节省逐一编码的工作量。
D. 电子编码器写码:可小批量统一编码
第45题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第48题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第49题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第50题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出