(判断题/1分)监控设备未开启是电气火灾监控系统线路故障的一种。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)电气火灾监控系统若有故障,即是电气火灾监控系统通信线路故障。
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)电气火灾监控系统设备故障,指的是探测器损坏或线路故障。
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因不包括:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因有:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)探测总线短路、断路、过流、过载都会造成电气火灾监控系统线路故障。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)监控设备与探测器线路未连接,电气火灾监控系统线路故障时,将线路重新连接即可,下次维保时再进行测试。
点击查看答案
第8题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备可不接地。
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因有()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障如何处理?()
A.
线路重新连接,进行测试
B.
检查线路,排除短路后重新进行测试
C.
检查线路,排除断路后重新进行测试
D.
检查线路,排除接地后重新进行测试
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)电气火灾监控系统线路采用通用线路与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆应留有不小于20mm的余量;
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备与其外接备用电源(如有)之间应统一连接。
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因不包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统线路故障的原因?()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)对于电气火灾监控系统线路故障的处理不正确的是?()
A.
线路重新连接,进行测试
B.
检查线路,排除短路后重新进行测试
C.
检查线路,排除断路后重新进行测试
D.
检查线路,排除接地后重新进行测试
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆时,配线应整齐,防止交叉,并应固定牢靠;
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备引入线缆时,端子板的每个接线端,接线不得超过3根;
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)关于电气火灾监控系统线路故障的维修方法不正确的是()
A.
检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B.
更换损坏线路,开机
C.
线路重新连接,进行测试
D.
检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统设备故障的原因?()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述不正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)电气火灾监控系统设备故障可能的原因有()
A.
监控设备未开启
B.
监控设备损坏
C.
探测器损坏
D.
监控设备线路未连接
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)对于电气火灾监控系统设备故障的描述正确的是()
A.
监控设备未开启,可重新开机
B.
监控设备损坏,应更换
C.
探测器损坏,应更换探测器
D.
监控设备未保养,应定期检测
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.5-1m;
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)关于电气火灾监控系统线路故障的维修方法正确的有()
A.
检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B.
更换损坏线路,开机
C.
线路重新连接,进行测试
D.
检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)电气火灾监控系统传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,可按需要增加线路接点。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备安装在轻质墙上时,应采取防倾斜措施。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统控制主机无法打开和关闭控制阀时,检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障。
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。()
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)以下不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()
A.
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B.
线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C.
端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D.
线缆应留有不小于200mm的余量
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)下面不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第33题
当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在()内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第34题
当电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器之间的连接线断路、短路时,电气火灾监控设备,应能在10s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号,显示故障部位。
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用()与电气火灾监控探测器连接,采用树形总线形式布线。
A.
通信总线
B.
通信支线
C.
通用线路
D.
专用线路
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路采用通信总线与电气火灾监控探测器连接,采用()形式布线。
A.
环形总线
B.
树形总线
C.
串联总线
D.
并联总线
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统监控设备安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()
A.
配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B.
线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C.
端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D.
线缆应留有不小于200mm的余量
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)下面符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)消防设备电源监控系统是用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生短路、过压、欠压等故障时能发出报警信号的监控系统。
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)以下哪项是电气火灾监控系统监控设备接地要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B.
设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C.
设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D.
电源安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
B.
设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C.
设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定
D.
蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)电气火灾监控系统故障电弧探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应常亮;
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)以下哪项不是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()
A.
设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B.
设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C.
设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D.
电源安装应符合产品使用说明书的要求
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)对于固定消防炮灭火系统控制装置的描述正确的有()
A.
主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B.
无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C.
无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D.
无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)下列不符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)关于固定消防炮灭火系统控制装置的说法不正确的是()
A.
无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B.
无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C.
无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D.
无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)关于固定消防炮灭火系统控制装置的说法正确的有()
A.
无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B.
无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C.
无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D.
无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统控制主机无法远程启动消防水泵时,检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;