A. 灭火系统设置条件发生变化
B. 压力容器没有定期检测
C. 灭火剂质量问题
D. 线路连接问题
搜题
第3题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第5题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第10题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第14题
A. 防护区改造后,其可燃物灭火浓度或防护区容积发生变化,该单位及时变更了系统设计
B. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统,没有及时变更系统设计
C. 灭火系统产品标准已经废止(如悬挂式哈龙"1211"产品),没有及时变更系统设计
D. 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193)修订后,未及时变更二氧化碳灭火系统的有人或经常有人的防护区
第15题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第17题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第18题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第20题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第21题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第22题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 无法实现主、备泵自动切换
第23题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第27题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第28题
A. 消防控制室远程手动操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
B. 现场控制箱操作灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾不动作
C. 控制灭火装置上下动作,左右不动作
D. 火灾报警控制器不报警
第29题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第30题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第31题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第32题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第33题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第34题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第36题
A. 将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态
B. 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态
C. 设置为手动控制状态
D. 设置为自动控制状态
第37题
A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉
C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好
D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能
第38题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第40题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法实现主、备泵自动切换
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第41题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第42题
A. 检查探测装置是否存在故障
B. 检查探测装置参数设置是否正确
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 维修或更换故障部件
第44题
A. 检查喷嘴安装位置和方向是否正确
B. 检查喷嘴的密封盖是否密封良好
C. 如果系统附有干粉卷车,要检查卷筒转动是否灵活
D. 操作干粉喷枪,检查动作是否灵活
第45题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 更换橡胶密封件
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第46题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第47题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第48题
A. 灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B. 灭火装置无法自动扫描
C. 灭火装置不出水或射程小、水流分散
D. 灭火装置射流打得准目标
第50题
A. 如选择阀安全销和铅封缺失,应及时补充恢复
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的说明书
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应及时、准确重新标注
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常