(判断题/1分)灭火装置不出水或射程小、水流分散,可能是供水管网和灭火装置流道有异物堵塞。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置不出水或射程小、水流分散,处理方法不正确的是?()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C.
排除阀门故障
D.
清除堵塞异物
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置不出水或射程小、水流分散,需要如何处理?()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C.
排除阀门故障
D.
清除堵塞异物
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞,会造成灭火装置射流打不准目标。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)检测发现自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置不出水或射程小、水流分散,先检查系统控制主机参数设置是否错误,再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)对于自动跟踪定位射流灭火系统的下列现象中正常的是()
A.
灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B.
灭火装置无法自动扫描
C.
灭火装置不出水或射程小、水流分散
D.
灭火装置射流打得准目标
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)对于自动跟踪定位射流灭火系统的下列现象有问题的是()
A.
灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓
B.
灭火装置无法自动扫描
C.
灭火装置不出水或射程小、水流分散
D.
灭火装置射流打得准目标
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,排除故障的措施不包括()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管通内是否有异物堵塞
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
排除阀门故障,清除堵塞异物
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,排除故障的措施有()
A.
检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B.
检查供水管通内是否有异物堵塞
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
排除阀门故障,清除堵塞异物
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)以下哪项不能排除自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置射流打不准目标的故障?()
A.
检查探测装置是否存在故障
B.
检查探测装置参数设置是否正确
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
维修或更换故障部件
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)如何排除自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置射流打不准目标的故障?()
A.
检查探测装置是否存在故障
B.
检查探测装置参数设置是否正确
C.
检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D.
维修或更换故障部件
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)喷洒型自动射流灭火装置不出水或水量小,检查自动控制阀和检修阀是否正常打开,打开自动控制阀和检修阀即可排除故障。
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)消防射流是指灭火时消防射水器具喷射出来的高速水流。()
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)喷洒型自动射流灭火装置射流但不旋转,检查灭火装置动作机构是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)系统管路冲洗不到位,导致末端水雾喷头堵塞,则泡沫喷雾灭火装置不能正常工作。
点击查看答案
第18题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)自动跟踪定位射流灭火系统灭火装置上、下、左、右、直流/喷雾动作卡阻、迟缓,可能是信号处理器存在故障。
点击查看答案
第20题
开启末端试水装置后3min
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)若消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网,预作用自动喷水灭火系统测试时可能会不报警。
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)外浮顶储罐泡沫导流累喷射口被杂物堵塞,导致泡沫无法正常喷射,则泡沫灭火系统无法正常灭火。
点击查看答案
第24题
消火栓的最大保护半径不应大于()m。
A.
80
B.
100
C.
150
D.
200
点击查看答案
第25题
()是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
消防炮系统
B.
雨淋系统
C.
水喷雾系统
D.
自动喷水灭火系统
点击查看答案
第31题
自动喷水灭火系统是由()等组件以及管道、供水设施等組成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
洒水喷头
B.
报警阀组
C.
水流报警装置
D.
火灾探测器
E.
火灾报警控制器
点击查看答案
第32题
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、火灾探测器、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施等组成,能发生火灾时喷水的自动灭火系统。()
点击查看答案
第33题
()是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
消防炮系统
B.
雨淋系统
C.
水喷雾系统
D.
自动喷水灭火系统
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)喷洒型自动射流灭火装置射流但不旋转,应检查灭火装置()是否存在故障,维修或更换故障部件。
A.
阀门
B.
旋转机构
C.
信号处理器
D.
动作机构
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第36题
水灭火系统包括消火栓灭火系统和()。
A.
自动喷淋灭火系统
B.
应急疏散系统
C.
消防广播系统
D.
通风系统
点击查看答案
第37题
水灭火系统包括消火栓灭火系统和()
A.
自动喷淋灭火系统
B.
应急疏散系统
C.
消防广播系统
D.
通风系统
点击查看答案
第38题
自动喷水灭火系统的主要组件有()等。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置和末端试水装置
C.
手动火灾报警按钮
D.
洒水喷头
点击查看答案
第39题
自动喷水灭火系统的主要组件有()等。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置和末端试水装置
C.
手动火灾报警按钮
D.
洒水喷头
点击查看答案
第40题
自动跟踪定位射流灭火系统按照灭火装置流量大小及射流方式不同,分为自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统三种类型。
点击查看答案
第41题
自动跟踪定位射流灭火系统按照灭火装置流量大小及射流方式不同,分为自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统三种类型。
点击查看答案
第42题
自动跟踪定位射流灭火系统按照灭火装置流量大小及射流方式不同,可分为()。
A.
自动消防炮灭火系统
B.
喷射型自动射流灭火系
C.
喷洒型自动射流灭火系统
D.
点射型自动射流灭火系统
E.
智能型自动射流灭火系统
点击查看答案
第43题
()是由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。
A.
雨淋系统
B.
水喷雾灭火系统
C.
细水雾灭火系统
D.
泡沫一水喷淋灭火系统
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第45题
自动喷水灭火系统由()等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置
C.
选择阀
D.
洒水喷头
点击查看答案
第46题
自动喷水灭火系统由()等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置
C.
选择阀
D.
洒水喷头
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)气体灭火系统安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道分类检测。
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围,可能是预作用报警装置前的供水控制阀未打开。
点击查看答案
第49题
以下哪项不能排除预作用自动喷水灭火系统测试不报警的问题?()
A.
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B.
检查水力警铃的配件,配齐组件
C.
完全开启报警阀前的供水控制阀
D.
对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
点击查看答案
第50题
以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案