A. 检查干粉储存容器的位置与固定方式是否正常
B. 检查干粉罐的附属件是否正常工作
C. 如干粉储罐的使用年限超过10年或发现干粉储罐有明显的腐蚀点,应进行水压强度试验
D. 检查安全阀、排气阀、出口阀等是否动作灵活
搜题
第1题
C. 如干粉储罐的使用年限超过6年或发现干粉储罐有明显的腐蚀点,应进行水压强度试验
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第3题
A. 每五年打开干粉储罐的装粉孔,检查干粉质量
B. 干粉质量检查应由维保单位上门检查
C. 干粉质量检查符合规定要求,方可继续使用
D. 若发现干粉灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应更换新的同类干粉灭火剂
第4题
A. 每五年打开干粉储罐的装粉孔,检查干粉质量
B. 干粉质量检查应由维保单位上门检查
C. 干粉质量检查符合规定要求,方可继续使用
D. 若发现干粉灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应更换新的同类干粉灭火剂
第5题
A. 检查干粉管路有无位移、损坏、腐蚀现象,油漆颜色是否正常,以免出现泄漏面影响系统的喷射性能
B. 干粉输送管严禁进水和进入污物,发现有积水应放出,并将管内用干燥空气吹干
C. 局部应用系统管网至少每年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
D. 全淹没系统管网至少每两年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
第6题
A. 检查选择阀及信号反馈装置有无位移、松动
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标识
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应重新更换
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第7题
A. 正确
B. 错误
第8题
A. 检查喷嘴安装位置和方向是否正确
B. 检查喷嘴的密封盖是否密封良好
C. 如果系统附有干粉卷车,要检查卷筒转动是否灵活
D. 操作干粉喷枪,检查动作是否灵活
第9题
A. 检查灭火控制器及手动/自动转换开关是否正常
B. 检查手动启动、停止按钮,喷放指示灯及声光报警装置等相关设备的设置是否正常
C. 每月进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的自动启动是否正常。
第10题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在设计压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 检查气瓶阀是否动作灵活
第11题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第12题
A. 如选择阀安全销和铅封缺失,应及时补充恢复
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的说明书
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应及时、准确重新标注
C. 每年进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的手动/自动启动是否正常。
第15题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在规定的压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 动力气瓶组一般每五年拆下来检查一次
第16题
A. 检查喷嘴安装位置和方向是否正确
B. 检查喷嘴的密封盖是否密封良好
C. 如果系统附有干粉卷车,要检查卷筒转动是否灵活
D. 操作干粉喷枪,检查动作是否灵活
第17题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第18题
A. 测试的充电功能应正常
B. 检查接地保护应完好
C. 检查散热口应无异物和遮挡
D. 检查控制线路是否顺畅
第19题
A. 检查油管及接头处有无漏油现象
B. 检查加入的汽油的标号是否符合要求
C. 检查油量是否充足
D. 检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通
第20题
A. 二氧化碳驱动-5℃~+55℃
B. 氮气驱动-20℃~+55℃
C. 二氧化碳驱动-10℃~+55℃
D. 氮气驱动-10℃~+55℃
第21题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第22题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第23题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第24题
A. 火焰探测器是通过感应火焰辐射的电磁波,检测火焰的特定波长及闪烁频率,将火焰辐射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。
B. 火焰的闪烁频率为0.5Hz-20Hz
C. 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征
D. 为了避免环境可见光引起的误报,火焰探测器通常选择探测非可见光波长的红外光或紫外光
第25题
A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
第26题
A. 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算
B. 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元
C. 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层
D. 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元
E. 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
第27题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第28题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第29题
A. (单选题)在条件查询对话框中的“条件”是指查询内容与查询字段的关系,不包括()。
B. (单选题)下列关于条件查询的说法中错误的是()。
C. (多选题)在条件查询对话框中的“列”是用户所要查询的字段,包括()。
D. (判断题)在条件查询对话框中的“值”是用户要查询的内容,用户手工输入。
第30题
A. 如控制器蓄电池充放电测试能够满足要求,则说明蓄电池容量正常
B. 如控制器蓄电池充放电测试不能满足要求,则蓄电池需要维修
C. 在进行蓄电池充放电测试过程中,备用电源不能满足正常工作要求时,应能通过声光提示备电欠压
D. 备电欠压声光提示不能消音
第31题
A. 在集中火灾报警控制器上通过查看每条报警信息的"控制器号""回路号"和"设备编码"内容,可以确定具体的报警点位
B. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是区域火灾报警控制器上传的信息
C. 如果"控制器号"部分带有"本机"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
D. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
第32题
A. 表面清洁时,用吸尘器吸除控制器的操作面板,控制开关,机箱的灰尘;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第33题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第34题
A. 测试的充电功能应正常
B. 检查接地保护应完好
C. 检查散热口应无异物和遮挡
D. 检查控制线路是否顺畅
第35题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第36题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第37题
A. 灭火器的铭牌应朝外,器头宜向上
B. 灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明应齐全
C. 灭火器的零部件应齐全,无松动、脱落和损伤
D. 灭火器喷射软管应完好,无明显龟裂,喷嘴不堵塞
第38题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第39题
A. 检查油管及接头处有无漏油现象
B. 检查加入的柴油的标号是否符合要求
C. 检查油量是否充足
D. 检查气缸盖上的通气孔是否畅通
第40题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第42题
A. 柴油机进气口应布置在空气流通的地方
B. 柴油机进气管内径应不小于200mm
C. 柴油机的进气管弯头应采用大圆弧过渡
D. 空滤器到柴油机减压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象
第44题
A. 总线型联网拓扑布线要求简单、扩充容易、增删不影响其他工作
B. 环型联网拓扑简化了路径选择的控制、控制软件简单
C. 星型联网拓扑易于维护、安全性高、系统可靠性高
D. 星型联网拓扑维护难、分支节点故障查找难
第45题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第46题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第47题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第48题
A. 火焰探测器是通过感应火焰辐射的电磁波,检测火焰的特定波长及闪烁频率,将火焰辐射能量转化为电流或电压信号而达到探测火灾的目的。
B. 火焰的闪烁频率为0.5Hz-20Hz
C. 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线有闪烁特征
D. 为了避免环境可见光引起的误报,火焰探测器通常选择探测非可见光波长的红外光或紫外光
第49题
A. 检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通,若孔中有污物应清除干净
B. 检查加入的柴油的标号是否符合要求,油量是否充足,油箱油量应在四分之一以上,油路开关应打开
C. 打开减压机构摇转曲轴,检查气缸内喷油的声音
D. 检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决
第50题
A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B. 采样孔不应背对气流方向;
C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;