更多“(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭可能是水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭该如何解决?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
按步骤复位
D.
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统不能复位或阀瓣不能关闭是什么原因?()
A.
复位步骤不对
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏原因可能是:阀瓣与阀瓣座之间有杂物。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)阀座与阀瓣密封面处有异物会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)隔膜室控制阀、复位球阀开启时,雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏,可能是水中杂质导致阀瓣关闭不严,应用水冲洗或清理杂质。
点击查看答案
第8题
维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,以下哪项不能排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第9题
雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态不可能是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
线路故障
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)维保时发现某单位雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态,需如何排除此问题?()
A.
修复或者更换复位装置
B.
开启隔膜室控制阀、复位球阀
C.
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态是什么原因?()
A.
复位装置存在问题
B.
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C.
隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D.
消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现雨淋阀阀瓣渗漏的原因可能是()
A.
阀座与阀瓣密封面处有异物
B.
阀座或阀瓣损坏或阀座松动
C.
火灾自动报警系统误报,联动开启
D.
节流孔板堵塞
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器,会导致雨淋自动喷水灭火系统雨淋报警阀不能进入伺应状态。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏可能是管道过滤器不能正常工作。
点击查看答案
第15题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述正确的有:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第18题
下面哪项不能排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统雨淋阀阀瓣渗漏的故障?()
A.
维修火灾自动报警系统
B.
清除阀座与阀瓣密封面处的异物
C.
清除阀座松动处并进行紧固
D.
更换新的阀座或阀瓣
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第21题
以下哪项不是预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因?()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。
点击查看答案
第24题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第25题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第29题
雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因不包括()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第30题
下面哪一项不能排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)如何排除雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的故障?()
A.
清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B.
更换橡胶密封件
C.
开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
D.
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第33题
()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。
A.
雨淋灭火系统
B.
湿式自动喷水灭火系统
C.
预作用自动喷水灭火系统
D.
重复启闭预作用自动喷水系统
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围可能是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,一定是电磁阀被损坏。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞可能是消防用水水质存在问题,如有杂物等。
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第39题
扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水的自动喷水灭火系统是()。
A.
预作用系统
B.
重复启闭预作用系统
C.
雨淋系统
D.
水幕系统
点击查看答案
第40题
扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水、发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水的自动喷水灭火系统是()。
A.
预作用系统
B.
重复启闭预作用系统
C.
雨淋系统
D.
水幕系统
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏,可能是未将系统侧管网内的余水排尽,可以开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作,应检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的雨淋阀可进行抽检。
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统传动管设置的高度、距离及压力与系统供水压力不匹配,导致传动管泄压,雨淋阀不启动。
点击查看答案
第44题
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为()系统。
点击查看答案
第45题
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统称为()系统。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是末端试水装置阀门未关或关闭不严。
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)仅启动信号线路故障和电磁阀输入功率不足会造成雨淋自动喷水灭火系统电磁阀不动作。
点击查看答案
第48题
()在扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水,发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水。
A.
湿式系统
B.
干式系统
C.
预作用系统
D.
重复启闭预作用系统
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第50题
灭火后必须及时停止喷水的场所应设置()。
A.
预作用系统
B.
干式系统
C.
重复启闭预作用系统
D.
湿式系统
点击查看答案