A. 调整工作行程
B. 更换电磁线圈
C. 调整弹簧松紧
D. 检查液压制动器油位是否缺油
搜题
第5题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第6题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第13题
A. 排烟口打开→防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟风机启动
B. 排烟口打开→排烟风机启动→防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警
C. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟风机启动→排烟口打开
D. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟口打开→排烟风机启动
第14题
A. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风口打开一正压送风机启动
B. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风机启动一正压送风口打开
C. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警一排烟口打开一排烟风机启动
D. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警一排烟风机启动一排烟口打开
E. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风口打开一排烟口打开
第16题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第17题
A. 清理制动器,消除卡住现象,给活动关节加油
B. 用煤油清洗制动轮与闸瓦,或更换闸瓦
C. 调换弹簧或调节螺母,使弹簧张力适当
D. 调整杠杆锁紧螺母
第18题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第19题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第28题
A. 检查集电器、转子电路是否故障
B. 检查是否有一相断路并接好线
C. 检查控制器触头接触是否良好
D. 用电笔或指示灯检查有无电压
第39题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第40题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第41题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第42题
A. 工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的
B. 工作制动器不是机—电式制动器
C. 提升高度超过7m
D. 公共交通型
第45题
A. 联锁装置功能是限制设备运动行程
B. 联锁装置功能是在工作状态下打开护罩使设备停止运转
C. 联锁装置功能是在工作状态下打开护罩保证设备不停止运转
D. 联锁装置功能是在停止状态下打开护罩使设备运转
第46题
A. 检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B. 检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C. 个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D. 检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E. 总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
第47题
A. 当快开门达到预定关闭部位,方能升压运行
B. 当压力容器的内部压力完全释放,方能打开快开门
C. 具有与上述动作同步的报警功能