A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
搜题
第1题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第5题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第6题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第7题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第8题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第11题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第13题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第14题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第15题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第16题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第17题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法实现主、备泵自动切换
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第18题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第22题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)
第23题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)
第24题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第27题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第28题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第29题
A. 水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力。
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 保护水幕喷头的喷射角度应符合设计要求
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第30题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第31题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第36题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 无法实现主、备泵自动切换
第37题
A. 干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 水炮系统和泡沫炮系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于5min
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第38题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第39题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第40题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第41题
A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉
C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好
D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能
第44题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第45题
A. 水炮和水幕保系统采用消防水进行喷射
B. 泡沫炮系统的比例混合装置及泡沫液的规格应符合设计要求
C. 消防泵组供水达到设计供水压力
D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求
第46题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第47题
A. 检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B. 检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C. 检查广播模块接线,重新连接
D. 排除干线接地
第48题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
警告:系统检测到您的账号存在安全风险