A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
搜题
第1题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第2题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第8题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第9题
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第11题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第12题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第13题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第14题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第15题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第16题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第20题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第22题
A. 正确
B. 错误
第23题
A. 正确
B. 错误
第24题
A. 正确
B. 错误
第27题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第28题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第29题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 先检查现场控制箱通信是否存在故障
第30题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 先检查现场控制箱通信是否存在故障
第33题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第34题
A. 先检查远程通信是否存在故障
B. 再逐步检查控制主机,信号处理器、灭火装置动作机构等是否存在故障
A. 检查探测装置是否存在故障
B. 检查探测装置参数设置是否正确
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 维修或更换故障部件
第46题
A. 检查探测装置是否存在故障
B. 检查探测装置参数设置是否正确
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 维修或更换故障部件
第47题
A. 消音键:按下"消音"键可消除火灾报警控制器发出的火警或故障警报声。
B. 复位键:按"复位"键可使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态。
C. 自检键:按下"自检"键可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查,也可以对消防联动控制器状态指示灯进行检查。
D. 启动方式键:按下"启动方式"键可以通过输入设备代码启动相关受控设备
第48题
A. 检查电解溶液液面高度
B. 检查蓄电池外壳有无裂纹和渗出电解液
C. 测量电解液的比重以判断蓄电池的放电程度
D. 检查蓄电池固定是否牢固
第49题
A. 正确
B. 错误
第50题
A. 检查集电器、转子电路是否故障
B. 检查是否有一相断路并接好线
C. 检查控制器触头接触是否良好
D. 用电笔或指示灯检查有无电压