A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. .2s;10s
B. .2s;15s
C. .3s;10s
D. .3s;15s
第3题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第4题
A. 电源指示
B. 故障指示
C. 自检指示
D. 主电与备电切换开关
E. 自动与手动切换按钮标识与状态
第5题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第6题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第7题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第11题
A. 专用线路断路
B. 消防总线联动控制设定在"自动"状态
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第12题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第13题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第14题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第15题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第18题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第19题
A. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常
B. 各项切换功能正常
C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
D. 消防水泵启动功能正常,供水能力测试正常
第20题
A. 20;20
B. 30;30
C. 40;40
D. 50;50
第21题
A. .5,10
B. .5,15
C. .10,10
D. .10,15
第22题
A. 正确
B. 错误
第23题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第24题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第25题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第27题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第28题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 无法实现主、备泵自动切换
第30题
A. 管路及附件完好,无锈蚀、渗漏,阀门启闭状态正确,并有明显标记,其中进、出水管路控制阀应锁定在正确位置
B. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;增(稳)压泵启停功能正常,启停压力设定正确,气压罐气压正常
C. 消防水泵接合器系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常
D. 消防水池、水箱等储水设施准工作状态要求为:组件齐全,外观完好
第31题
A. 专用线路断路
B. 多线控制盘线路松动
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第32题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第35题
A. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常
B. 消防水泵应处于自动工作状态
C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常
第36题
A. 电气控制柜平时应处于手动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常
B. 各项切换功能正常
C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常
第37题
A. 专用线路开路
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式设定在"自动"状态
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第38题
A. 检查并接实脱落线路
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第39题
A. 将压力开关内的调压螺母调整到规定值,损坏的予以更换
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第41题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第42题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第43题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第45题
A. 正确
B. 错误
第47题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态
第48题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将多线控制盘解锁为"手动允许"
第50题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵