A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态
搜题
第1题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态
第2题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将多线控制盘解锁为"手动允许"
第3题
A. 对专用线路进行检查维修
B. 对多线控制盘进行检查维修
C. 排除风机及控制柜故障
D. 送电并用万用表检测三相电
第4题
A. 专用线路开路
B. 多线控制盘按钮接触不良
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第6题
A. 专用线路断路
B. 消防总线联动控制设定在"自动"状态
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第7题
A. 专用线路开路
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式设定在"自动"状态
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第11题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第12题
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第14题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第15题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第17题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第18题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第19题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第20题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第21题
消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第22题
A. 控制柜选择开关位置不正确
B. 控制模块不工作
C. 控制模块接线脱落
D. 控制柜一次回路断路
E. 消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
第23题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第25题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第26题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第28题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第29题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第30题
A. 检查并接实脱落线路
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第33题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
A. 与多线控制盘配套用的切换模块损坏
B. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 风机的控制柜未处于"手动"状态
第38题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第39题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第40题
A. 与多线控制盘配套用的切换模块损坏
B. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 风机的控制柜未处于"手动"状态
第41题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第42题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第43题
A. 正确
B. 错误
第44题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第45题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第46题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在应能消防控制室监视消防应急广播
第47题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在消防控制室应能监听消防应急广播
第48题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第49题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
警告:系统检测到您的账号存在安全风险