A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第5题
A. 20;20
B. 30;30
C. 40;40
D. 50;50
第6题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第7题
A. 35
B. 30
C. 50
D. 20
第8题
A. 电缆线径满足要求
B. 状态指示正常
C. 主、备电切换正常;
D. 报警返馈信号指示不亮、正常指示灯开启
E. 电源开关指示正常
第9题
A. 能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作。
B. 能对水泵接合器进行维护和保养。
C. 能打撰写消防专项技术总结。
D. 能检查消防设施配电是否符合要求,查看消防主、备电源切换运行状况。
第10题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第11题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第13题
A. 正常电源和备用电源并联运行
B. 正常电源和备用电源电压值保持在相同的水平
C. 两者接入馈电线路时应严格保持相序一致
D. 正常电源和备用电源不能并联运行
E. 正常电源和备用电源能并联运行
第14题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第17题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第18题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第19题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第21题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第23题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第24题
A. 电源指示
B. 故障指示
C. 自检指示
D. 主电与备电切换开关
E. 自动与手动切换按钮标识与状态
第25题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第26题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第27题
A. 正常电源和备用电源并联运行
B. 正常电源和备用电源电压值保持在相同的水平
C. 两者接入馈电线路时应严格保持相序一致
D. 正常电源和备用电源能并联运行
E. 正常电源和备用电源不能并联运行
第28题
A. 正常电源和备用电源并联运行
B. 正常电源和备用电源电压值保持在相同的水平
C. 两者接入馈电线路时应严格保持相序一致
D. 正常电源和备用电源不能并联运行
E. 正常电源和备用电源能并联运行
第29题
A. 正确
B. 错误
第30题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第31题
A. .2s;10s
B. .2s;15s
C. .3s;10s
D. .3s;15s
第32题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第33题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第34题
C. 消防水池储满消防用水
D. 泵组无泄漏
E. 自动泄压阀正常
第41题
A. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
B. 若线路供电正常,则更换同一规格型号的新消防应急灯具
C. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
D. 检查主、备电源输出是否正常
第42题
A. 对火灾自动报警系统进行季度功能检査和测试
B. 更换火灾报警控制器电源线路的熔断器
C. 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电
D. 火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态
E. 火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
第43题
A. 正确
B. 错误
第45题
A. 正确
B. 错误
第46题
A. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;
B. 各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查供电情况,要求电源接通,电流正常;
D. 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;
第48题
A. 正确
B. 错误
第49题
A. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
B. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
C. 查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D. 检查主、备电源输出是否正常