A. 检查并接实脱落线路
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
搜题
第1题
A. 检查并接实脱落线路
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第2题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第3题
A. 压力开关设定值不正确或损坏
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第4题
A. 将压力开关内的调压螺母调整到规定值,损坏的予以更换
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第5题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第7题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第8题
A. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常
B. 消防水泵应处于自动工作状态
C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常
第9题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第11题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态
第12题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将多线控制盘解锁为"手动允许"
第15题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第17题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第19题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第20题
D. 消防水泵启动功能正常,供水能力测试正常
第22题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第23题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第24题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第25题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第26题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第27题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第28题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第29题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第30题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第31题
A. 正确
B. 错误
第33题
A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断
B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统
C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统
D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息
第34题
A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断
B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统
C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统
D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息
第35题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第36题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第38题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第41题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第42题
A. 雨淋系统采用开式喷头
B. 雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所
C. 雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀
D. 发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵
第43题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第48题
A. 电气控制柜平时应处于手动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常
B. 各项切换功能正常
C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常
第49题
A. 正确
B. 错误
第50题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
警告:系统检测到您的账号存在安全风险