A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
搜题
第1题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第2题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每日检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每月检查闭式喷头热敏元件应无破损
第3题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第4题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第6题
A. 紧固泵组地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓
B. 发现泵组接线脱落或松动应及时维修
C. 每周用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
第7题
A. 每周检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第8题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第9题
A. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每季检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第10题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除泵组阻塞物
第11题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的95%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第12题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘。
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除喷头阻塞物
第13题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第14题
A. 每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B. 检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C. 寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于4℃
D. 常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
第16题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第17题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第18题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每月检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每日检查闭式喷头热敏元件应无破损
第19题
A. 每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B. 检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C. 寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于5℃
D. 常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
第20题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第21题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第22题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第23题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每半年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第24题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第25题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第26题
A. 对于储瓶,采用称重的方式进行液位检查
B. 对于常压式水箱,采用直尺测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位
C. 放空水箱,使用专用清洗剂对箱体内壁及内部管路进行清洁
D. 清洗符合要求后,注入符合制造单位要求的净化水,至设计液位
第27题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查区域阀组状态显示
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第28题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第29题
A. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应更换、补充
B. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应向消防安全管理人报告
C. 移除遮挡喷头的物品
D. 清除喷头阻塞物
第30题
A. 稳压设备房内应有良好的通风散热条件;室温不应低于4℃
B. 气压罐外表面油漆完好,无机械性损伤,附件齐全完好;
C. 稳压泵外表面完好,无机械性损伤,水泵动力部分与水泵连接牢固;
D. 设在室外的稳压泵防水、防雨措施完好。
第38题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第39题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第40题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第41题
A. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;
B. 各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查供电情况,要求电源接通,电流正常;
D. 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;
第42题
A. 正确
B. 错误
第46题
A. 雨淋系统
B. 水喷雾灭火系统
C. 细水雾灭火系统
D. 泡沫---水喷淋灭火系统