A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
搜题
第1题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第2题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第3题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第5题
A. 管网有渗漏,不能正常保压
B. 稳压泵启停压力设定不正确
C. 电接点压力表压力开关损坏
D. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
第9题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第10题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第12题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第13题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第17题
A. 旁通管止回阀损坏
B. 系统渗漏流量大于稳压泵流量
C. 电接点压力表损坏
D. 安全阀泄压压力设定值过高
E. 气压水罐内气囊损坏
第20题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第21题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第23题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第28题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第29题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第30题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第41题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第43题
A. 压力开关设定值不正确或损坏
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏