重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>电气控制柜和消防水泵平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确;消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

电气控制柜和消防水泵平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确;消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“电气控制柜和消防水泵平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确;消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常。”相关的问题

第1题

消防泵组及控制柜准工作状态要求包括:()

A. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常

B. 各项切换功能正常

C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确

D. 消防水泵启动功能正常,供水能力测试正常

点击查看答案

第2题

消防泵组及控制柜准工作状态要求正确的是:()

A. 电气控制柜平时应处于手动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常

B. 各项切换功能正常

C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确

D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常

点击查看答案

第3题

电气控制柜和消防水泵平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确;消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第4题

下面哪一项不属于消防泵组及控制柜准工作状态要求?()

A. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常

B. 消防水泵应处于自动工作状态

C. 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确

D. 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常

点击查看答案

第5题

自动喷水灭火系统消防供水设施准工作状态要求包括:()

A. 管路及附件完好,无锈蚀、渗漏,阀门启闭状态正确,并有明显标记,其中进、出水管路控制阀应锁定在正确位置

B. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;增(稳)压泵启停功能正常,启停压力设定正确,气压罐气压正常

C. 消防水泵接合器系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常

D. 消防水池、水箱等储水设施准工作状态要求为:组件齐全,外观完好

点击查看答案

第6题

正常工作状态下,风机及控制柜应达到哪些要求:()

A. 风机及控制柜外观完好,组件齐全,有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确

B. 风机安装气流方向正确,启停功能正常,风机运转无异常振动或声响

C. 风机控制柜仪表指示灯显示正常,手/自动转换装置外观完好

D. 主、备电源切换功能正常,供电状态指示正确

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)消防水泵控制柜检查时,控制柜面板上面的指示应清晰易辨,控制柜面板上的启泵按钮、停泵按钮、()应正常;

A. 电源指示

B. 故障指示

C. 自检指示

D. 主电与备电切换开关

E. 自动与手动切换按钮标识与状态

点击查看答案

第8题

(判断题/1分)细水雾灭火系统泵组维护保养时,高压泵、备用泵、稳压泵功能,并进行主备泵自动转换功能试验每半年一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)每季检查细水雾灭火系统泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠;开启电源后指示应正常。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

(单选题/1分)细水雾灭火系统泵组的维护保养内容错误的是:()

A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态

B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠

C. 每月手动启动泵组

D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能

点击查看答案

第11题

(单选题/1分)细水雾灭火系统泵组的每月维护保养内容不包括:()

A. 检查泵组控制柜

B. 关闭控制柜电源

C. 手动操作各控制开关、按钮

D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能

点击查看答案

第12题

(多选题/1分)细水雾灭火系统泵组的维护保养内容正确的有:()

A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态

B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠

C. 每周手动启动泵组

D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能

点击查看答案

第13题

(多选题/1分)细水雾灭火系统泵组的每月维护保养内容包括:()选项:

A. 检查泵组控制柜

B. 关闭控制柜电源

C. 手动操作各控制开关、按钮

D. 自动启动泵组

点击查看答案

第14题

(单选题/1分)不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的是:()

A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态

B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常

C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常

D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常

点击查看答案

第15题

(单选题/1分)下列哪项不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求?()

A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常

B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉

C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好

D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能

点击查看答案

第16题

(多选题/1分)符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的有:()

(多选题/1分)下列哪些符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求?()

(多选题/1分)维护保养时,消防水泵运行前,应检查电器控制部分是否完好,包括()。

A. 电缆线径满足要求

B. 状态指示正常

C. 主、备电切换正常;

D. 报警返馈信号指示不亮、正常指示灯开启

E. 电源开关指示正常

点击查看答案

第19题

依据相关国家职业标准,下列()项是对中级建(构)筑物消防员的职业技能要求。

A. 能识别巡查区域内的各种用电设备,并能评定违章用电行为

B. 能用压力表检测室内消防栓栓口的静态水压和动态水压

C. 能排除防烟排烟系统的常见故障

D. 能检查发电机仪表,指示灯显示是否正常,开关和控制按钮是否灵活可靠

点击查看答案

第20题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,

B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

点击查看答案

第21题

哪一项不是稳压泵不能正常启动的原因?()

A. 稳压泵启泵压力设定不正确

B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作

C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏

D. 管道有渗漏

点击查看答案

第22题

哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()

A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态

B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态

C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏

D. 灭火后稳压泵处于停止状态

点击查看答案

第23题

哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()

A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态

B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态

C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏

D. 灭火后稳压泵处于停止状态

点击查看答案

第24题

稳压泵不能正常启动是什么原因?()

A. 稳压泵启泵压力设定不正确

B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作

C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏

D. 稳压泵损坏

点击查看答案

第25题

消防泵组电气控制柜、联动控制设备的控制模式设定在"自动"状态会导致稳压泵不能正常启动。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

(单选题/1分)下列哪项不符合固定消防炮灭火系统消防泵组功能验收要求:()

A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.

B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常

C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行

D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)下列哪些符合固定消防炮灭火系统消防泵组功能验收要求:()

D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h

点击查看答案

第28题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

点击查看答案

第29题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

(单选题/1分)以下维护保养要求描述错误的是()

A. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;

B. 各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;

C. 检查供电情况,要求电源接通,电流正常;

D. 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;

点击查看答案

第31题

对于稳压泵不能正常启动的维修方案错误的是()

A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力

B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换

C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换

D. 将控制模式设定为手动状态

点击查看答案

第32题

稳压泵不能正常启动该如何维修?

A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力

B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换

C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换

D. 将控制模式设定为自动状态

点击查看答案

第33题

消防水泵控制柜发生主电故障不能正常供电时,能自动切换到备用电工作。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

报警阀组准工作状态要求包括:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第35题

以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第36题

消防控制室对气体灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;

B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;

C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。

D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。

点击查看答案

第37题

(多选题/1分)固定消防炮灭火系统主、备电源的切换功能验收要求包括:()

A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行

B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行

C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态

D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常

点击查看答案

第38题

消防控制室对气体灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。

A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态

B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号

C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制

D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和故障状态

点击查看答案

第39题

消防控制室对气体灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。

A. 消防控制室应能显示系统的手动.自动工作状态及故障状态

B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号.紧急停止信号

C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制

D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀.通风空调等设备的正常监视状态和故障状态

点击查看答案

第41题

消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;

B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。

C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。

D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵

点击查看答案

第42题

消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。

D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵

点击查看答案

第43题

(单选题/1分)以下不符合固定消防炮灭火系统喷射功能验收试验条件要求的有():

A. 水炮和水幕保系统采用消防水进行喷射

B. 泡沫炮系统的比例混合装置及泡沫液的规格应符合设计要求

C. 消防泵组供水达到设计供水压力

D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求

点击查看答案

第44题

(单选题/1分)以下符合固定消防炮灭火系统喷射功能验收试验条件要求的有():

A. 系统手动启动和联动控制功能正常

B. 系统中参与控制的阀门工作正常

C. 水炮和水幕保系统采用桶装水进行喷射

D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求

点击查看答案

第45题

(多选题/1分)以下符合固定消防炮灭火系统喷射功能验收试验条件要求的有():

消防应急广播模块与扬声器启动、切换功能测试包括:()

A. 采用手动启动方式测试

B. 检查广播模块和扬声器的启动、切换功能

C. 广播控制器上显示xxx编码的启动事件,指示灯闪亮

D. 检测后进行复位、自检操作

点击查看答案

第48题

(单选题/1分)细水雾灭火系统区域阀组的维护保养内容的说法不正确的是:()

A. 每日检查分区控制阀组外观

B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能

C. 每月检查闭式系统分区控制阀

D. 每月检查区域阀组状态显示

点击查看答案

第49题

(多选题/1分)细水雾灭火系统区域阀组每日维护保养要求不包括()

A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏

B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态

C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致

D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好

点击查看答案

第50题

(多选题/1分)细水雾灭火系统区域阀组的维护保养内容的说法正确的有:()

A. 每日检查分区控制阀组外观

B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能

C. 每月检查闭式系统分区控制阀

D. 每月检查区域阀组状态显示

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案