更多“(多选题/1分)稳压泵启动次数增加或启动频繁的原因()。”相关的问题
第1题
(多选题/1分)稳压泵启动次数增加或启动频繁的原因()。
A.
压力传感器损坏
B.
系统渗漏流量增大
C.
止回阀损坏
D.
水箱水位不足
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
旁通管止回阀损坏
B.
系统渗漏流量大于稳压泵流量
C.
电接点压力表损坏
D.
安全阀泄压压力设定值过高
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
稳压泵配套电机过大
B.
稳压泵配套电机过小
C.
出水阀未开
D.
进水阀未开
E.
启泵压力设定过高
点击查看答案
第4题
稳压泵启动频繁的原因有()
A.
管网有渗漏,不能正常保压
B.
稳压泵启停压力设定不正确
C.
电接点压力表压力开关损坏
D.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
点击查看答案
第5题
哪一项不是稳压泵启动频繁的原因()
A.
管网有渗漏,不能正常保压
B.
稳压泵启停压力设定不正确
C.
电接点压力表压力开关损坏
D.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
点击查看答案
第6题
稳压泵启停压力设定不正确会造成稳压泵启动频繁或不能正常启动。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)对于稳压泵的维护保养,手动启动稳压泵()min,观察泵体及电动机的发热情况;当设置有气压水罐时,稳压泵启泵次数不大于()次/h。
A.
.5,10
B.
.5,15
C.
.10,10
D.
.10,15
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)水泵启动后声音异常的原因分析()。
A.
△形误接成Y形
B.
轴承缺油或损坏
C.
水泵出水阀关闭
D.
密封损坏
E.
泵体内无水,空转
点击查看答案
第9题
稳压泵启动频繁该如何维修?()
A.
排查渗漏原因并进行维修
B.
按照设计值得核对和调整启停压力
C.
维修或更换损坏件
D.
核定问题模块,予以修复或更换
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)每()应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)稳压泵的下限启泵压力应大于自动启动消防泵的低压压力开关的压力值()Mpa
A.
0.05~1.0
B.
0.05~1.5
C.
0.07~0.1
D.
0.07~1.5
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)消防电梯排污泵自动启停不正常的原因有:_______.
A.
浮球阀触点异常
B.
排污泵控制柜异常
C.
排污泵电机异常
D.
排污泵供电电源异常
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。
A.
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B.
消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C.
稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D.
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E.
稳压泵应设置备用泵。
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)水泵启动后工作电流偏大,水泵发热的原因可能是()。
A.
空气开关额定工作电流过大
B.
三相不平衡大于10%
C.
配套电动机功率小
D.
热继电器动作
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置稳压泵频繁启停的技术措施()
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)消防水泵不能在消防控制室远程启动的原因是()。
A.
控制柜选择开关位置不正确
B.
控制模块不工作
C.
控制模块接线脱落
D.
控制柜一次回路断路
E.
消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)稳压泵在1h内的启泵次数不应大于10次/h。()
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)气压水罐的调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于()次/h计算确定
点击查看答案
第20题
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于_____次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于___L。
A.
15、300
B.
10、150
C.
15、150
D.
10、300
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)消防水泵不能现场手动启动的原因不正确的是()
A.
控制柜未在自动状态
B.
空气开关未合闸
C.
进水阀门关闭
D.
电源缺相
点击查看答案
第22题
干式系统空压机启动频繁的原因包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第23题
增压设备应满足火灾初期()消防系统最不利点水量、水压要求。稳压设备目的是为了避免因消防管网漏水而造成增压泵频繁启动。增压泵出水量,对消防栓系统不应大于(),对自动喷淋系统不应大于()
A.
10min
B.
5L/s
C.
4L/s
D.
1L/s
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第25题
对于稳压泵不能正常启动的维修方案错误的是()
A.
根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B.
检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C.
逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D.
将控制模式设定为手动状态
点击查看答案
第26题
稳压泵不能正常启动该如何维修?
A.
根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B.
检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C.
逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D.
将控制模式设定为自动状态
点击查看答案
第27题
干式系统空压机启动频繁的原因不包括()
A.
干式系统空压机启停压力设定不正确
B.
充气管路连接处松动
C.
报警阀气室相关管路处有渗漏点
D.
水源侧压力不足
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)根据相关规定,单位每()应手动启动稳压泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
点击查看答案
第29题
造成电动机过负荷的原因主要有()。
A.
机械卡堵
B.
频繁启动
C.
电源电压低
D.
启动时间长
点击查看答案
第30题
造成电动机过负荷的原因主要有()。
A.
电源电压低
B.
机械卡堵
C.
频繁启动
D.
启动时间长
点击查看答案
第31题
造成电动机过负荷的原因主要有()。
A.
电源电压低
B.
机械卡堵
C.
频繁启动
D.
启动时间长
点击查看答案
第32题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()
A.
消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B.
显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C.
消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D.
消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
点击查看答案
第33题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()
A.
(单选题/1分)每()应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次;
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)每()测试压力开关直接启泵功能,消火栓按钮联动启泵功能;
点击查看答案
第36题
哪一项不是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
稳压泵启泵压力设定不正确
B.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
管道有渗漏
点击查看答案
第37题
哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B.
联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
灭火后稳压泵处于停止状态
点击查看答案
第38题
哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B.
联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
灭火后稳压泵处于停止状态
点击查看答案
第39题
稳压泵不能正常启动是什么原因?()
A.
稳压泵启泵压力设定不正确
B.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
稳压泵损坏
点击查看答案
第40题
消防泵组电气控制柜、联动控制设备的控制模式设定在"自动"状态会导致稳压泵不能正常启动。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)稳压泵控制柜平时应处于自动状态;稳压泵启泵次数不大于10次/h;最末级配电箱内电源自动切换装置切换正常,自动切换时间不应大于2s。()
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)在泵房内,()自动联动控制喷淋泵的启动。
A.
压力开关
B.
水流指示器
C.
信号阀
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第43题
稀油密封煤气柜密封油飞溅到活塞上,需要调整()。
A.
油泵启动次数
B.
油泵出口油量
C.
油水分离器
点击查看答案
第44题
下列属于消防增压稳压设备维护管理要求的是()
A.
进出口阀门常闭
B.
启动运行正常
C.
启泵与停泵压力符合原设定值
D.
压力显示正常
点击查看答案
第45题
消防增压稳压设备维护管理要求正确的是:()
A.
进出口阀门常闭
B.
启动运行正常
C.
启泵与停泵压力符合原设定值
D.
压力显示正常
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)火灾时消防水泵应变频运行,消防水泵应变频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。()
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)每()应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
点击查看答案
第48题
消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B.
消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C.
消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D.
消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)稳压泵的()不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
A.
设计流量
B.
额定流量
C.
最大流量
D.
最小流量
点击查看答案
第50题
三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是()。
A.
启动时电压低
B.
启动时电流不大
C.
启动时磁通少
D.
启动时功率因数低
点击查看答案