更多“(多选题/1分)水泵启动后声音异常的原因分析()。”相关的问题
第1题
(多选题/1分)水泵启动后声音异常的原因分析()。
A.
△形误接成Y形
B.
轴承缺油或损坏
C.
水泵出水阀关闭
D.
密封损坏
E.
泵体内无水,空转
点击查看答案
第2题
压力容器在运行中如发生故障可采用()等方法进行故障原因判断。
A.
闻味道,查泄漏部位,分析原因
B.
听声音,查异常声音发生部位,分析原因
C.
摸温度,分析温度异常原因
D.
看安全附件、仪表、容器本体有无异常,分析压力温异常原因
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)水泵启动后工作电流偏大,水泵发热的原因可能是()。
A.
空气开关额定工作电流过大
B.
三相不平衡大于10%
C.
配套电动机功率小
D.
热继电器动作
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)消防电梯排污泵自动启停不正常的原因有:_______.
A.
浮球阀触点异常
B.
排污泵控制柜异常
C.
排污泵电机异常
D.
排污泵供电电源异常
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
旁通管止回阀损坏
B.
系统渗漏流量大于稳压泵流量
C.
电接点压力表损坏
D.
安全阀泄压压力设定值过高
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)稳压泵长时间启动或不停泵的原因()。
A.
稳压泵配套电机过大
B.
稳压泵配套电机过小
C.
出水阀未开
D.
进水阀未开
E.
启泵压力设定过高
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)稳压泵启动次数增加或启动频繁的原因()。
A.
压力传感器损坏
B.
系统渗漏流量增大
C.
止回阀损坏
D.
水箱水位不足
E.
气压水罐内气囊损坏
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
自动泄压阀动作压力设定值过高
B.
出水管内有空气
C.
进水管内有空气
D.
三相电源不对称
E.
止回阀安装方向与水流方向不一致
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
进水阀未开
B.
进水阀未全开
C.
进水阀未采用闸阀
D.
水泵出水阀关闭
E.
电动机风冷装置损坏
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)消防水泵不能在消防控制室远程启动的原因是()。
A.
控制柜选择开关位置不正确
B.
控制模块不工作
C.
控制模块接线脱落
D.
控制柜一次回路断路
E.
消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)功率放大器无监听声音的原因有:()
A.
监听旋钮位置不当
B.
喇叭损坏
C.
音频输出外线短路
D.
音源设备未开启
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)消防水泵不能现场手动启动的原因不正确的是()
A.
控制柜未在自动状态
B.
空气开关未合闸
C.
进水阀门关闭
D.
电源缺相
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第14题
泵内部声音异常,泵不上水的原因中表述错误的一项是()。
A.
排水管路阻力过大
B.
流量过大,叶轮损坏
C.
吸水处有空气渗入
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)消防水泵的启停操作一般有()。
A.
手动启停
B.
自动启动
C.
电动启动
D.
气动启动
E.
手动机械启泵
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)消防水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低。下列关于其故障原因及排除方法正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B.
故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C.
故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D.
故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E.
故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()
A.
火灾自动报警系统误报,联动开启
B.
节流孔板堵塞
C.
电磁阀被误开或漏水
D.
未将系统侧管网内的余水排尽
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于()秒;
A.
30
B.
60
C.
120
D.
300
点击查看答案
第19题
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出可能的原因是:()
A.
广播模块损坏或广播线路发生故障
B.
广播控制器发生通信故障或损坏
C.
扬声器损坏或扬声器发生线路故障
D.
广播控制器音源文件丢失
点击查看答案
第20题
消防应急广播启动后现场音箱无音源输出可能的原因是:()
A.
广播模块损坏或广播线路发生故障
B.
广播控制器发生通信故障或担坏
C.
扬声器损坏或扬声器发生线路故障
D.
广播控制器音源文件丢失
点击查看答案
第21题
广播控制器音源文件丢失会导致消防应急广播启动后现场音箱无音源输出。
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)下列关于消防水泵不能正常供水的故障原因及排除方法,其中正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B.
故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C.
故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D.
故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)在泵房内,()自动联动控制喷淋泵的启动。
A.
压力开关
B.
水流指示器
C.
信号阀
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第24题
(多选题/1分)CRT常见故障主要是:不能显示现场设备的报警及动作、故障、反馈、联动等异常信息。故障原因有()。
A.
CRT软件出错;
B.
主机与电脑232连接线松动或接线断;
C.
电脑232端口坏;
D.
电脑485端口坏;
E.
无24V电源电压。
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第26题
(多选题/1分)消防水泵应有以下手动控制方式():
A.
消控室总线启停
B.
泵房就地启停
C.
控制室专用线路启停
D.
消控室多线启停
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)每()应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次;
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)消防水泵的出水管上应设:______.
A.
止回阀
B.
水力控制阀
C.
明杆闸阀
D.
普通蝶阀
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)每()应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)消防水泵的吸水管上应设置()。
A.
明杆闸阀
B.
带自锁装置的蝶阀
C.
暗杆阀门
D.
单向阀
E.
有开启刻度的暗杆阀门
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统自动滴水阀长期渗漏的原因有()
A.
橡胶密封件变形损坏
B.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
点击查看答案
第33题
(多选题/1分)电气火灾监控系统常见故障原因有:()
A.
设备自身故障
B.
电气火灾监控系统通信线路故障
C.
模块故障
D.
系统部分回路故障
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因是()
A.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B.
压力表管路堵塞
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
压力表管路堵塞
点击查看答案
第35题
塔式起重机电动机声音异常的主要原因是()。
A.
熔丝烧断
B.
电动机缺相运行
C.
定子绕组有故障
D.
轴承缺油
E.
轴承磨损
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统测试不报警的原因是()
A.
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B.
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C.
未配置铃锤或者铃锤卡死
D.
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
点击查看答案
第37题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统传动管喷头堵塞的原因是()
A.
消防用水水质存在问题,如有杂物等
B.
管道过滤器不能正常工作
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动前启动()
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的原因包括()
A.
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B.
管道内有大量空气
C.
预作用报警装置的报警阀体漏水
D.
预作用报警装置前的供水控制阀未打开
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)稳压泵的()不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
A.
设计流量
B.
额定流量
C.
最大流量
D.
最小流量
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常启动时间不应大于();当控制柜内的控制线路发生故障,采用手动机械启泵时,应确保消防水泵在报警()内正常工作
A.
.1min;3min
B.
.1min;4min
C.
.2min;4min
D.
.2min;5min
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现自动滴水阀长期渗漏的原因是()
A.
阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B.
橡胶件变形损坏
C.
未将系统侧管网内的余水排尽
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)火灾显示盘故障原因:()
A.
火灾显示盘本身坏;
B.
接线松动或接线断;
C.
无485通信电压;
D.
无24V电源电压;
E.
无232通信电压。
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)消防水泵控制柜检查时,控制柜面板上面的指示应清晰易辨,控制柜面板上的启泵按钮、停泵按钮、()应正常;
A.
电源指示
B.
故障指示
C.
自检指示
D.
主电与备电切换开关
E.
自动与手动切换按钮标识与状态
点击查看答案
第45题
哪一项不是稳压泵启动频繁的原因()
A.
管网有渗漏,不能正常保压
B.
稳压泵启停压力设定不正确
C.
电接点压力表压力开关损坏
D.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)消防广播功率放大器音频输出无信号,导致这一现象的原因有:()。
A.
音频输出线接线不牢固
B.
消防广播功率放大器损坏
C.
外部扬声器未连接
D.
外部扬声器损坏
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)消防水泵控制柜面板设有电源电压、()及故障的声光报警等显示
A.
电阻
B.
电流
C.
电源频率
D.
水泵启停状况
E.
水泵转速
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)每()应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测
点击查看答案
第49题
哪一项不是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
稳压泵启泵压力设定不正确
B.
稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
管道有渗漏
点击查看答案
第50题
哪些是稳压泵不能正常启动的原因?()
A.
消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B.
联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C.
消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.
灭火后稳压泵处于停止状态
点击查看答案