A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
搜题
第1题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第4题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘。
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除喷头阻塞物
第5题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第6题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第7题
A. 水准测量时,水准尺放置要()。(单选题)
B. 水准仪读数前要消除误差并使其()严格居中。(单选题)
C. 下列有关水泵安装排列整齐的说法,正确的有()。(多选题)
D. 水准仪读数要快速、准确。(判断题)
第8题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第9题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第10题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第11题
B. 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第13题
A. 低压压力开关正常
B. 进出管压力表正常
C. 消防水池储满消防用水
D. 泵组无泄漏
E. 自动泄压阀正常
第14题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除泵组阻塞物
第15题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第16题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第17题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第18题
A. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应更换、补充
B. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应向消防安全管理人报告
C. 移除遮挡喷头的物品
D. 清除喷头阻塞物
第19题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第20题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第21题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第22题
A. 稳压设备房内应有良好的通风散热条件;室温不应低于4℃
B. 气压罐外表面油漆完好,无机械性损伤,附件齐全完好;
C. 稳压泵外表面完好,无机械性损伤,水泵动力部分与水泵连接牢固;
D. 设在室外的稳压泵防水、防雨措施完好。
第23题
A. 对于储瓶,采用称重的方式进行液位检查
B. 对于常压式水箱,采用直尺测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位
C. 放空水箱,使用专用清洗剂对箱体内壁及内部管路进行清洁
D. 清洗符合要求后,注入符合制造单位要求的净化水,至设计液位
第24题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第25题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每月检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每日检查闭式喷头热敏元件应无破损
第26题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的95%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第27题
A. 电缆线径满足要求
B. 状态指示正常
C. 主、备电切换正常;
D. 报警返馈信号指示不亮、正常指示灯开启
E. 电源开关指示正常
第28题
A. 每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B. 检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C. 寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于5℃
D. 常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
第29题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第30题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第31题
A. 表面清洁时,用吸尘器吸除控制器的操作面板,控制开关,机箱的灰尘;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第32题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第34题
A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
第35题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每半年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第36题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第37题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min
第39题
A. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应更换、补充
B. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应向消防安全管理人报告
C. 移除遮挡喷头的物品
D. 清除喷头阻塞物
第40题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查区域阀组状态显示
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第41题
A. 紧固泵组地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓
B. 发现泵组接线脱落或松动应及时维修
C. 每周用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
第44题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第45题
A. 【单选题】屋面设置找平层的目的是()。
B. 【单选题】下列关于女儿墙排水的说法中,错误的是()。
C. 【多选题】下列关于膨胀珍珠岩保温层的说法中,正确的有()。
D. 【判断题】在屋面卷材上面加设保护层是为了防止卷材老化和被人为破坏。
第46题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第47题
A. 水准测量时,水准尺放置要()。
B. 水准仪读数前要消除误差并使其()严格居中。
C. 下列有关水泵安装排列整齐的说法,正确的有()。
D. 水准仪读数要快速、准确。
第48题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第49题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第50题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;