A. 日
B. 周
C. 月
D. 季
搜题
第3题
A. 正确
B. 错误
第6题
A. 每日,每日,每日
B. 每日,每周,每周
C. 每日,每周,每月
D. 每日,每月,每月
第7题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第8题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第10题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第12题
A. 每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证其处于无故障状态
B. 每月对所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查
C. 每月对电动阀、电磁阀的供电和启闭性能进行检测、保证功能正常
D. 每年应对进水管上的控制阀门检查一次,核实其开启状态
第13题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第16题
A. 正确
B. 错误
第17题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第18题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第20题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第21题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第22题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第23题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第28题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第30题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第32题
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第34题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第35题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第37题
A. .5,10
B. .5,15
C. .10,10
D. .10,15
第41题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第42题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第43题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第45题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第46题
A. 20;20
B. 30;30
C. 40;40
D. 50;50
第48题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第50题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min