更多“(多选题/1分)消防水泵的出水管上应设:______.”相关的问题
第1题
(多选题/1分)消防水泵的出水管上应设:______.
A.
止回阀
B.
水力控制阀
C.
明杆闸阀
D.
普通蝶阀
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)消防水泵的吸水管上应设置()。
A.
明杆闸阀
B.
带自锁装置的蝶阀
C.
暗杆阀门
D.
单向阀
E.
有开启刻度的暗杆阀门
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)每台消防水泵出水管上应设置()的试水管
A.
DN50
B.
DN65
C.
DN80
D.
DN100
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)下列关于消防水泵出水管及吸水管说法中正确的有()。
A.
消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B.
每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C.
一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D.
消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E.
消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)消防水泵房应设置起重设施,并应符合_______等。
A.
水泵重量为0.5~3t时,应设置手动起重设备
B.
水泵重量小于0.5t时,宜设置手动起重设备
C.
水泵重量大于3t时,应设置电动起重设备
D.
水泵重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架.
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)消防水泵出水管上应设置高压力开关()
点击查看答案
第7题
消防水泵设置的正确选项是:()
A.
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B.
消防水泵应采用自灌式吸水
C.
消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D.
消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)消防水泵的启停操作一般有()。
A.
手动启停
B.
自动启动
C.
电动启动
D.
气动启动
E.
手动机械启泵
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)消防水泵应有以下手动控制方式():
A.
消控室总线启停
B.
泵房就地启停
C.
控制室专用线路启停
D.
消控室多线启停
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)消防水泵应有()功能,主备泵应有故障自投功能。
A.
手动启停
B.
自动启停
C.
手动机械启动
D.
自动机械启泵
E.
自检
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)消防水泵铸件外表面不应有的缺陷包括:()等。
A.
坠流
B.
气泡
C.
砂眼
D.
机械性损伤
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)消防水泵不能在消防控制室远程启动的原因是()。
A.
控制柜选择开关位置不正确
B.
控制模块不工作
C.
控制模块接线脱落
D.
控制柜一次回路断路
E.
消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
点击查看答案
第14题
发生火灾时,湿式报警阀打开后,由()输出启动消防水泵的信号。
A.
消防水箱出水管上的流量开关
B.
消防水泵吸水管上的压力开关
C.
消防水泵出水管上的压力开关
D.
报警阀组的压力开关
E.
充气管路上的压力开关
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)消防水泵房内的消防水泵重量大于____t时应设置电动起重设备.
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机()的消防水泵
A.
湿式安装
B.
立式安装
C.
整体安装
D.
干式安装
点击查看答案
第17题
(单选题/1分)消防水泵出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于()mm,并采用直径不小于()mm的缓冲管与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
A.
60,3
B.
60,5
C.
100,4
D.
100,6
点击查看答案
第18题
(单选题/1分)消防水泵按供水分区分可分为()
A.
消防泵
B.
卧式泵
C.
轴流泵
D.
中区泵
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)维护保养时,消防水泵运行前,应检查泵组是否完好,包括()。
A.
低压压力开关正常
B.
进出管压力表正常
C.
消防水池储满消防用水
D.
泵组无泄漏
E.
自动泄压阀正常
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)消防水泵铸件外表面不应有明显的结疤、()等缺陷。
A.
坠流
B.
气泡
C.
砂眼
D.
机械性损伤
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
自动泄压阀动作压力设定值过高
B.
出水管内有空气
C.
进水管内有空气
D.
三相电源不对称
E.
止回阀安装方向与水流方向不一致
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低的原因()。
A.
进水阀未开
B.
进水阀未全开
C.
进水阀未采用闸阀
D.
水泵出水阀关闭
E.
电动机风冷装置损坏
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)消防水泵正常运行后,水泵不能正常出水,或出水压力偏低。下列关于其故障原因及排除方法正确的有()。
A.
故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B.
故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C.
故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D.
故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E.
故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)当消防水泵吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置()
A.
底阀
B.
旋流防止器
C.
止回阀
D.
倒流防止器
点击查看答案
第25题
()不能直接自动启动湿式、干式自动喷水灭火系统的消防水泵。
A.
消防水泵出水干管上设置的压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀组压力开关
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第26题
湿式、干式自动喷水灭火系统应由()直接自动启动消防水泵。
A.
消防水泵出水干管上设置的压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀组压力开关
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定()。
A.
巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B.
以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C.
对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D.
当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E.
发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)消防水源是向_______等提供消防用水的水源。
A.
灭火设施
B.
车载或手抬等消防水泵
C.
固定消防水泵
D.
消防员饮水
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)当消防水泵吸水管管径超过DN()时,宜设置电动阀门
A.
200
B.
250
C.
300
D.
350
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)消防水源包括________等。
A.
市政给水
B.
消防水池
C.
高位消防水池
D.
天然水源
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于()
A.
IP35
B.
IP45
C.
IP55
D.
IP65
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)每()应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器。当消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型旋流防止器。()
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)每()应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
点击查看答案
第35题
关于水泵接合器设置的要求,下列哪项不符合《高层民用建筑设计防火规范》规定()。
A.
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B.
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C.
水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D.
水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
点击查看答案
第36题
关于水泵接合器设置的要求,符合《高层民用建筑设计防火规范》规定的是:()。
A.
(多选题/1分)消防电梯的井底排水设施应符合_______等。
A.
排水泵集水井的有效容积不应小于2㎡
B.
排水泵集水井的有效容积不应大于2㎡
C.
排水泵的排水量不应大于10L/s
D.
排水泵的排水量不应小于10L/s
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)消防水泵按动力源的方式可分为()
A.
消火栓泵
B.
柴油机泵
C.
多级泵
D.
传输泵
点击查看答案
第40题
(单选题/1分)消防水泵按传动轴位置分可分为()
A.
电动泵
B.
立式泵
C.
汽油机泵
D.
喷淋泵
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)下列消防水泵的说法,正确的是()
A.
水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B.
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C.
宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D.
电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)消防水泵按所服务的系统分可分为()
A.
工作泵
B.
消火栓泵
C.
单出口消防泵
D.
单级泵
点击查看答案
第43题
(多选题/1分)对于水泵等主消防控制室和分消防控制室共用的重要消防设备,一般采用()方式实现:
A.
对共用消防设备直接手动控制
B.
对共用消防设备直接自动控制
C.
对共用消防设备跨区控制
D.
对共用消防设备一次性控制
点击查看答案
第44题
背景:某一大型体育中心,为S市的标志性建筑,不仅功能完备,而且装饰豪华,是该市工程建设的质量管理样板工程。Z公司中标承建体育中心的空调冷却水循环泵房机电安装工程,泵房装有四台进水口径为=400mm的大型离心水泵,四台泵的出口由法兰连接的汇水总管并联向外通过调节阀门向多路干管输送冷却水。Z公司投标时承诺水泵安装排列整齐美观、泵房内管道布置方便操作有利维护检修、运行平稳噪声小。为此Z公司现场施工项目部对泵房的建筑设备安装工程制定了专项施工方案,其中首先一个工序是对土建施工的水泵块状混凝土基础用水准仪、钢板尺、钢盘尺等测量工具进行位置和尺寸的复核,认为符合要求后,方才展开后续工序。因方案制定符合工程实际可操作性强、方案实施认真有效、作业人员技艺精湛。Z公司在工程进度和质量两个方面均实现了投标时的承诺。根据背景资料,回答下列问题。
A.
水准测量时,水准尺放置要()。(单选题)
B.
水准仪读数前要消除误差并使其()严格居中。(单选题)
C.
下列有关水泵安装排列整齐的说法,正确的有()。(多选题)
D.
水准仪读数要快速、准确。(判断题)
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。()
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)下列关于消防水泵的维护保养要求的说法中正确的有()。
A.
检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B.
检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C.
检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D.
每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E.
确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)消防水泵按获取能源的方式可分为().
A.
离心泵
B.
电动泵
C.
立式泵
D.
单级泵
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)消防水泵控制柜面板设有电源电压、()及故障的声光报警等显示
A.
电阻
B.
电流
C.
电源频率
D.
水泵启停状况
E.
水泵转速
点击查看答案
第50题
消火栓出水压力不足要怎么维修?()
A.
消防水泵故障及时予以维修
B.
消防水泵进出水管路阀门应保持全开
C.
起跳压力设定不的,重新设定
D.
重新设定起停泵压力
点击查看答案