A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
搜题
第2题
A. 5s
B. 1Os
C. 15s
D. 30s
第3题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第4题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第5题
A. 要选定位置进行试射试验
B. 湿式报警阀应及时启动
C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D. 压力开关动作反馈信号
E. 水泵立即启动
第6题
A. 15
B. 30
C. 10
D. 20
第8题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
第9题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第11题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第12题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第13题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量等于或大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量等于或小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第20题
A. 末端试水装置
B. 报警阀泄水阀
C. 警铃试验阀
D. 专用测试管路
第21题
A. 一种水力驱动的机械装置
B. 当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
C. 当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
D. 一种电力驱动的机械装置
E. 一种空气驱动的电力装置
第22题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 当消防用水的流量小于于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响
第24题
A. 水流较快
B. 水流较慢
C. 水压波动
D. 水流缺失
第28题
A. 0.1,0.5
B. 0.1,1
C. 0.14,0.5
D. 0.14,1
第29题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第30题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第31题
A. 案例中的5层医院大楼,室内消火栓试射时充实水柱长度应大于()m。
B. 案例中自动喷水灭火系统调试时,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声。
C. 案例中自动喷水灭火系统及消火栓系统试验的必备条件有()。
D. 当报警阀进口压力大于0.14MPA,试水装置处放水流量大于1L/s时,报警阀能及时启动,压力开关及时动作向消控中心反馈信号,说明试验合格。
第32题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第38题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第39题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第40题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第41题
A. 25mm
B. 20mm
C. 20m
D. 70dB
第42题
A. 安装水流指示器
B. 报警阀内没有平衡管路
C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D. 在报警阀上安装阀门
E. 在管路上安装减压阀
第45题
A. 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上
B. 水力警铃连接管道应采用镀锌钢管
C. 水力警铃的启动压力不应小于0.1MPa
D. 水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象
E. 水力警铃不需安装检修、测试的阀门
第46题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第47题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
第48题
A. 正确
B. 错误
第49题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第50题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;