更多“阀门出厂前要根据JB/T9092-1999《阀门的检验与验收》进行壳体和密封试验。()”相关的问题
第1题
阀门出厂前要根据JB/T9092-1999《阀门的检验与验收》进行壳体和密封试验。()
点击查看答案
第2题
在管道安装前的阀门检验中,阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试样应以()为介质。
A.
洁净水
B.
压缩空气
C.
净化纯气
D.
燃油
点击查看答案
第3题
在管道安装前的阀门检验中,阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试样应以()为介质
A.
洁净水
B.
压缩空气
C.
净化纯气
D.
燃油
点击查看答案
第4题
对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。
A.
0.5MPa
B.
0.6MPa
C.
0.8MPa
D.
1.0MPa
点击查看答案
第5题
阀门的严密性试验是对阀门中阀瓣与阀座的密封面、阀盖与阀体的密封垫以及填料函作()的检验。
A.
承压性能
B.
压强程度
C.
密封性能
D.
密封程度
点击查看答案
第6题
阀门强度试验时,试验压力为公称压力的(),持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。
A.
1.1倍
B.
1.5倍
C.
5倍
D.
5min
E.
10min
点击查看答案
第7题
阀门严密性试验时,试验压力为公称压力的()。
A.
1.1倍
B.
1.5倍
C.
2.5倍
D.
5倍
点击查看答案
第8题
根据《压力管道规范工业管道》,用于GC1级管道的阀门应逐个进行壳体()和密封试验。
A.
压力试验
B.
射线检测
C.
超声检测
D.
应力校核
点击查看答案
第9题
对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用()。
A.
强度试验
B.
灌水试验
C.
通球试验
D.
通水试验
点击查看答案
第10题
阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
A.
1.15
B.
2.0
C.
1.2
D.
1.5
E.
1.1
点击查看答案
第11题
对阀门进行强度试验时,试验压力为公称压力的()倍,持续时间不少于()min,阀门壳体、填料应无渗漏。
A.
1.53
B.
1.55
C.
23
D.
25
点击查看答案
第12题
制冷剂阀门安装前应进行严密性试验,严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间()s不漏为合格。
点击查看答案
第13题
湿式报警阀组漏水该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第14题
制冷剂阀门安装前应进行严密性试验,严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间()不漏为合格。
A.
15s
B.
20s
C.
25s
D.
30s
点击查看答案
第15题
阀门壳体试验压力应为阀门()压力的1.5倍。
点击查看答案
第16题
湿式报警阀组漏水,经检查是报警管路警铃试验阀处渗漏,该如何维修?()
A.
关紧排水阀门
B.
更换阀瓣密封垫
C.
检查系统侧管道接口渗漏点
D.
警铃试验阀损坏的,予以更换
点击查看答案
第17题
消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。
点击查看答案
第18题
阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。()
点击查看答案
第19题
阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。
点击查看答案
第20题
对阀门强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于()min,阀门的壳体、填料应无渗漏。
点击查看答案
第21题
对阀门强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。
A.
3min
B.
5min
C.
8min
D.
10min
点击查看答案
第22题
根据《工业金属管道工程施工质量验收规范》,安全阀在安装前应进行整定压力调整和密封试验,有特殊要求时还应进行其他性能试验。
点击查看答案
第23题
阀门验收时,应提交阀门压力试验记录、安全阀()压力实验记录。
点击查看答案
第24题
某公司在中央空调系统的安装过程中需要对风机盘管机组、制冷管道系统和空调水系统进行试验。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B.
风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C.
制冷管道系统应做的试验有()。
D.
制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
点击查看答案
第25题
阀门安装前,应作的试验有()。
A.
通水试验
B.
强度试验
C.
严密性试验
D.
耐火试验
E.
完好性试验
点击查看答案
第26题
阀门安装前,应作()。
A.
通球试验
B.
强度试验
C.
灌水试验
D.
严密性实验
E.
检查试验
点击查看答案
第27题
DN200的金属密封阀门,严密性试验时最短持续时间为()。
A.
15S
B.
30S
C.
60s
D.
120S
点击查看答案
第28题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
高位消防水箱漏水
点击查看答案
第29题
按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002规定制冷管道系统的阀门应做强度实验、气密性实验和真空实验。
点击查看答案
第30题
湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
压力表损坏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第31题
《在用工业管道定期检验规程》规定进行停机检查时对拆换下来的安全阀,应解体检查,修理和调整,进行耐压试验和密封试验,然后校验开启压力。()
点击查看答案
第32题
湿式报警阀组漏水可能是什么原因?()
A.
排水阀门未完全关闭
B.
阀瓣密封垫老化或损坏
C.
系统侧管道接口渗漏
D.
报警管路警铃试验阀处渗漏
点击查看答案
第33题
湿式报警阀组漏水一般是因为排水阀门未完全关闭或者阀瓣密封垫老化或损坏。
点击查看答案
第34题
某公路施工单位承担市区地铁工竣工程后公路路面恢复的施工项目,该工程施工及材料存放场地较小。对此项目部要求材料员要熟悉相关材料的验收标准和程序,提前根据沥青混合料的分类与应用特点作好验收准备,并根据施工进度作好材料使用周转的安排。
A.
砂石料验收,采取每车验收,根据所测运输车辆的实际尺寸按其体积()进行检测验收。
B.
试验员按要求取样,送满足()要求的试验单位进行检验,检验合格的材料方能使用。
C.
材料的进料凭证一般是:()。
D.
钢筋验收的方法有检斤和检尺。
点击查看答案
第35题
《特种设备安全监察条例》规定:从事本条例规定的(),应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准。
A.
监督检验、定期检验、型式试验以及安全阀校验机构
B.
监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构
C.
监督检验、定期检验、型式试验以及验收检验机构
点击查看答案
第36题
消防水泵的出水管应设有试验和检查用的放水阀门,阀门的口径不小于()。
A.
DN50
B.
DN65
C.
DN80
D.
DN100
点击查看答案
第37题
对安装于主干管上的阀门,应抽查10%且不少于一个逐个作强度和严密性试验。
点击查看答案
第38题
消防给水阀门的维护管理中,()对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前、后的压力,当不符合设计值时,应调试和维修以满足系统要求。
点击查看答案
第39题
《建筑工程施工质量验收统一标准》的主要内容是()。
A.
提出工程验收的划分方式
B.
检验批、分部、分项、单位工程验收的合格要求
C.
单位工程的验收要求,分部工程的验收指标要求由专业验收规范具体规定
D.
验收的程序和组织,就是由谁组织、谁参与
E.
进场检验、见证检验、复检的一些要求
点击查看答案
第40题
《建筑工程施工质量验收统一标准》的主要内容是()。
A.
提出工程验收的划分方式
B.
检验批、分部、分项、单位工程验收的合格要求
C.
单位工程的验收要求,分部工程的验收指标要求由专业验收规范具体规定
D.
验收的程序和组织,就是由谁组织、谁参与
E.
进场检验、见证检验、复检的一些要求
点击查看答案
第41题
有关对设备水压试验的方法及要求的叙述中,说法正确的有()。
A.
对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B.
水压试验用水必须是清洁水
C.
「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D.
水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
点击查看答案
第42题
阀门安装前,应作的试验有()。
A.
通水试验
B.
强度试验
C.
严密性试验
D.
耐火试验
E.
完好性试验
点击查看答案
第43题
检验批验收文件中"主控、一般项目施工单位检查评定记录"填写时填写方法分以下几种情况()。
A.
对定量项目根据规范的要求的检查数量直接填写检查的数据
B.
对定性项目,填写实际发生的检查内容
C.
对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目有混凝土、砂浆强度等级的检验批,按规定制取试件后,可填写试件编号,待试件试验
D.
报告出来后,对检验批进行判定,并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收
E.
可在分部工程中判定的项目
点击查看答案
第44题
非主干管上阀门应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%且不少于一个,作耐压强度试验,如有漏、裂不合格的应再抽查50%,仍有不合格的则逐个试验。
点击查看答案
第45题
所有瓶阀定期检验时都应进行解体检验、清洗等,并进行()试验。
点击查看答案
第46题
罐体装卸用阀门,其阀体的耐压试验压力为阀门公称压力的()倍。
点击查看答案
第47题
长管拖车、管束式集装箱阀门低压密封试验压力为0.5MPa~0.9;MPa。
点击查看答案
第48题
气瓶装卸用阀门,其阀体的耐压试验压力为气瓶的耐压试验压力。
点击查看答案
第49题
氨制冷系统在进行气密性试验时,除了机器本身的阀门关闭外,所有阀门均应开启。
点击查看答案
第50题
下列属于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300主要内容的有()。
A.
提出工程验收的划分方式(检验批、分部、分项、单位工程
B.
验收结果处理与意见
C.
检验批、分部、分项、单位工程验收的合格要求
D.
验收的程序和组织,就是由谁组织、谁参与
E.
进场检验、见证检验、复检的一些要求
点击查看答案