A. 每天
B. 每月
C. 每季度
D. 每年
搜题
第1题
A. 每天
B. 每月
C. 每季度
D. 每年
第2题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第3题
A. 减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C. 应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D. 可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E. 当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
第5题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第6题
A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。
B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。
D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第7题
A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 案例中给水管道试压的类型有()。
D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第8题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第9题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第10题
A. 接好试压泵
B. 打开系统最高处的排气阀门
C. 满水后排净空气,并将排气阀关闭
D. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
E. 做好防冻措施
第14题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第17题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第18题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第19题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第20题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净
第22题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净
第23题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第24题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第25题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第27题
A. 排净空气
B. 检查管道
C. 清理管道
D. 放水
第30题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第31题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第32题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第37题
A. 关闭室内消火栓进水管检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第38题
A. 打开检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第40题
A. 关闭泄水阀门
B. 维修或更换控制阀
C. 根据气压罐设计值,检查并标定有效容积、水位及工作压力
D. 检查气压罐管路系统
第41题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第42题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第43题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第44题
A. 案例中的5层医院大楼,室内消火栓试射时充实水柱长度应大于()m。
B. 案例中自动喷水灭火系统调试时,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声。
C. 案例中自动喷水灭火系统及消火栓系统试验的必备条件有()。
D. 当报警阀进口压力大于0.14MPA,试水装置处放水流量大于1L/s时,报警阀能及时启动,压力开关及时动作向消控中心反馈信号,说明试验合格。
第46题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第47题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第48题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第49题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第50题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
警告:系统检测到您的账号存在安全风险