A. 3min
B. 5min
C. 8min
D. 10min
搜题
第6题
A. 1.15
B. 2.0
C. 1.2
D. 1.5
E. 1.1
第12题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第15题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第16题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第18题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第21题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第22题
A. 试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa
B. 试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa
C. 试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
D. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
E. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
第25题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第26题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第29题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第35题
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第37题
A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。
B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。
D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第39题
A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 案例中给水管道试压的类型有()。
D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第40题
A. 系统试压应在最后一个管口连接后降至常温才能试压
B. 试验压力值为工作压力的1.15倍,但不小于0.6MPA
C. 试压时应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA
D. 在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
E. 在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA
第41题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第42题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第43题
A. 1.1
B. 1.15
C. 1.25
D. 1.5
第44题
A. 排净空气
B. 检查管道
C. 清理管道
D. 放水
第45题
A. 工作压力低于标准大气压的阀门
B. 公称压力等于小于1.6MPa的阀门
C. 公称压力为2.5~6.4MPa的阀门
D. 公称压力为10~80MPa的阀门
第46题
A. 工作压力设计工作压力
B. 工作压力工作压力
C. 设计工作压力设计工作压力
D. 设计工作压力工作压力
第47题
A. 工作压力,设计工作压力
B. 工作压力,工作压力
C. 设计工作压力,设计工作压力
D. 设计工作压力,工作压力
第48题
A. 工作压力,设计工作压力
B. 工作压力,工作压力
C. 设计工作压力,设计工作压力
D. 设计工作压力,工作压力
第49题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第50题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
警告:系统检测到您的账号存在安全风险