A. 管道设备、支架全部安装完毕
B. 固定支架的混凝土已达到设计强度
C. 回填土及填充物已满足设计要求
D. 管道自由端的临时加固装置已安装完成
E. 施工方案已制定完成,尚未审批
搜题
第1题
A. 管道设备、支架全部安装完毕
B. 固定支架的混凝土已达到设计强度
C. 回填土及填充物已满足设计要求
D. 管道自由端的临时加固装置已安装完成
E. 施工方案已制定完成,尚未审批
第2题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第3题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第5题
A. 放水口上游的排水能力应满足排水要求
B. 管道强度、严密性试验与冲洗消毒前应根据工程特点、现场环境和管理单位的要求编制施工方案
C. 向管道内充水试验过程中,作业人员严禁位于堵板的两侧
D. 闭水试验前,必须完成管道回填
第6题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第7题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第8题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第9题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第10题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第12题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第16题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第19题
A. 在拉伸的开始阶段试件变形很小,此时若将拉力卸去,试件变形可完全消失并恢复原状
B. 弹性阶段内,试件只产生弹性变形
C. 弹性阶段内,产生弹性变形和塑性变形
D. 虎克定律只有在应力低于cP时,才是适用的
E. 弹性阶段内,应力与应变成正比关系
第20题
A. 容器需经液压试验合格
B. 气密性试验升压要求同气压试验
C. 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍
D. 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏
第21题
A. 强度和严密性试验一无损探伤检验一对口质量检验一表面质量检验
B. 对口质量检验一无搠擦伤检验一表面质量检验一强度和严密性试验
C. 表面质量检验一强度和严密性试验一对口质量检验一无损探伤检验
D. 对口质量检验一表面质量检验一无损探伤检验一强度和严密性试验
第24题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第25题
A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第26题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第27题
A. 材料的弯曲试验是测定材料承受竖向荷载时的力学特性的试验。
B. 弯曲试验的对象是高塑性材料。
C. 对脆性材料做拉伸试验,其变形量很小。
D. 弯曲试验用挠度来表示塑性材料的塑性。
第28题
A. 材料的弯曲试验是测定材料承受竖向荷载时的力学特性的试验。
B. 弯曲试验的对象是高塑性材料。
C. 对脆性材料做拉伸试验,其变形量很小。
D. 弯曲试验用挠度来表示塑性材料的塑性
第29题
A. 压力试验
B. 灌水试验
C. 通球试验
D. 严密性试验
第30题
A. 合于使用评价,在全面检验之后进行
B. 承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质
C. 长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验
D. 公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验
第31题
A. 涂装前钢材表面不得有焊渣、灰尘、油污、水和毛刺
B. 钢材表面除锈等级和粗糙度应符合设计要求
C. 涂装遍数应符合设计要求
D. 每一涂层的最小厚度不应小于设计要求厚度的70%
E. 涂装干膜总厚度不得小于设计要求厚度
第34题
A. 两个物体之间的作用力和反作用力,总是大小相等,方向相反,沿同一直线,并分别作用在这两个物体上。
B. 作用在同一物体上的两个力,使物体平衡的必要和充分条件是这两个力大小相等,方向相反,且作用在同一直线上。
C. 作用于刚体的任意力系中,加上或减去任意平衡力系,并不改变原力系的作用效应。
D. 作用在刚体上的力沿其作用线移动到刚体内的任意点时,会改变原力对刚体的作用效应。
第37题
A. 1.15,0.1
B. 1.25,0.1
C. 1.15,0.3
D. 1.25,0.3
第38题
A. 1.15,0.1
B. 1.25,0.1
C. 1.15,0.3
D. 1.25,0.3
第41题
A. 不同的社会有完全不同的道德
B. 社会经济基础和社会关系的不同决定了道德的差异性
C. 不同的社会条件下有着不同的社会价值观念
D. 社会道德规范包括基本道德规范和一系列特定道德规范
第44题
A. 【单选题】该试验测得的土的含水率为()%。
B. 【单选题】该试验测得的土的干密度为()g/m³.
C. 【多选题】下列关于土工试验烘干法的说法正确的有()。
D. 【判断题】土工试验含水率测定差值,当含水率大于或等于40%时为2%。
第46题
A. 保密条款比排他性条款更难履行
B. 排他性条款优先于保密条款
C. 保密条款优先于排他性条款
D. 排他性条款与保密条款可以并行
第48题
A. 1h,0.01mPa
B. 30min,0.05mPa
C. 1h,0.05mPa
D. 30min,0.01mPa
第49题
A. 1h,0.01mPa
B. 30min,0.05mPa
C. 1h,0.05mPa
D. 30min,0.01mPa
第50题
A. 检查气路是否通畅及其射吸能力;检查喷嘴和气体阀门的严密性
B. 检查喷嘴和气体阀门的严密性;手柄的隔热、绝缘情况
C. 检查气路是否通畅及其射吸能力;手柄的隔热、绝缘情况
警告:系统检测到您的账号存在安全风险