A. 闭水试验和闭气试验
B. 闭水试验和水压试验
C. 强度试验和闭气试验
D. 强度试验和闭水试验
搜题
第5题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第6题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第10题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第11题
A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第14题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第15题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第17题
A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第18题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 设计工作压力,12
B. 设计工作压力,24
C. 实际工作压力,12
D. 实际工作压力,24
第32题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第33题
A. 设计工作压力12
B. 设计工作压力24
C. 实际工作压力12
D. 实际工作压力24
第34题
A. 设计工作压力,12
B. 设计工作压力,24
C. 实际工作压力,12
D. 实际工作压力,24
第35题
A. 2.5倍
B. 2.0倍
C. 1.5倍
D. 1.15倍
第36题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第39题
A. 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B. 驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C. 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D. 气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
第40题
A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。
B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。
C. 管网安装完毕后,应对其进行()。
D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险