A. 合于使用评价,在全面检验之后进行
B. 承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质
C. 长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验
D. 公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验
搜题
第1题
A. 合于使用评价,在全面检验之后进行
B. 承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质
C. 长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验
D. 公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验
第2题
A. 压力管道在线检验只能由使用单位进行
B. 使用单位从事压力管道在线检验的人员应当取得《特种设备作业人员证》
C. 使用单位也可将在线检验工作委托给具有压力管道检验资格的机构
D. 全面检验工作由国家市场监管总局核准的具有压力管道检验资格的检验机构进行
第3题
A. 压力管道的安装监督检验管理制度
B. 压力管道的定期检验管理制度
C. 压力管道的维护保养管理制度
D. 压力管道变更、改造、报废管理制度
第4题
A. 贯彻执行国家有关压力管道的法规、标准、制度
B. 建立、健全压力管道的技术档案,办理压力管道的使用证
C. 编制压力管道安全管理的规章制度
D. 参与压力管道的安装、修理改造、验收及试车工作
第5题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第6题
A. 出口有可能被关断的压缩机出口管道
B. 设计压力小于外部压力源的压力,出口可能被关断的管道系统
C. 直径较大的管道系统
D. 合金材料的管道系统
第7题
A. 认真贯彻执行国家有关压力管道安全质量方面的法律法规和技术规程、标准,采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求。
B. 向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料,办理相关的监督检验手续。
C. 在监督检验工作中,建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件
D. 配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调、见证工作。
第8题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第9题
A. 安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告知手续
B. 压力管道试安装也要按照监督检验的要求,接受安装监督检验
C. 安装单位不需要对其购买的原材料、零部件的质量负责
D. 压力管道安装监督检验具有法定性质
第10题
A. 管道设备、支架全部安装完毕
B. 固定支架的混凝土已达到设计强度
C. 回填土及填充物已满足设计要求
D. 管道自由端的临时加固装置已安装完成
E. 施工方案已制定完成,尚未审批
第11题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第12题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第14题
A. 压力管道管理人员应当参与参与压力管道的安装、验收
B. 压力管道管理人员应当负责压力管道的检验、修理计划并负责实施
C. 压力管道管理人员应当参与压力管道事故分析
D. 编压力管道管理人员应当制使用管理知识规章制度
第17题
A. 检验每批不大于60t
B. 从每批钢丝抽查5%,且不少于5盘,进行形状、尺寸和表面检查,如检查不合格,则将该批钢丝全数检查
C. 从检查合格的钢丝中抽取5%,且不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验,试验结果有一项不合格,则不合格盘报废
D. 出现检查不合格时,从同批未检的钢丝盘中取双倍数量的试样进行不合格项复验,仍有不合格,则该批钢丝为不合格
E. 应进行化学成分检验
第18题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第19题
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第21题
A. 安全阀的出口不应朝向操作面。
B. 检查压力表的安装高度是否便于开关。
C. 检查阀门、法兰等管道连接处是否有渗漏。
D. 各阀门是否启闭灵活,是否处于正常状态。
第23题
A. 安全阀的出口不应朝向操作面。
B. 检查压力表的安装高度是否便于开关。
C. 检查阀门、法兰等管道连接处是否有渗漏。
D. 各阀门是否启闭灵活,是否处于正常状态。
第24题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第26题
A. 压力试验只能以液体为介质
B. 压力试验只能以气体为介质
C. 压力试验一般以气体为介质
D. 压力试验一般以液体为介质,一定条件下可以采用气体为试验介质
第27题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第28题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第29题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第30题
A. 压力管道元件制造单位应当取得制造许可证
B. 制造许可证的有效期为4年
C. 进行压力管道型式试验的机构需要经国家市场监管总局核准
D. 国家对压力管道安装实行监督检验制度
第31题
A. 材料应具有相应的质量证明文件
B. 质量证明文件应包括标准以及合同规定的检验和试验结果,且具有可追溯性
C. 未包括检验和试验结果的质量证明文件(合格证)仅限于GC3级管道组成件
D. 其他选项都不对
第32题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第33题
A. 格兰杰检验能说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系
B. 格兰杰检验本质上是对平稳时间序列的一种预测
C. 格兰杰检验是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验
D. 格兰杰检验是通过F检验来完成的
第34题
A. 经过检验,安全附件不合格的压力容器也可以投入使用
B. 对无法进行定期检验或者不能按期进行定期检验的压力容器,使用单位无需制定安全保障措施
C. 安全状况等级为4级的,应当监控使用
D. 压力容器的定期检验是在压力容器运行时、进行的
第35题
A. 检验批验收合格说明工程竣工验收合格
B. 检验批合格的标准是主控项目检验合格
C. 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
D. 检验批验收必须要检查相关资料的合格性
第36题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第38题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第45题
A. 施工过程中临时中断作业时,应保证管道畅通
B. 使用三脚架倒链吊装时,三脚架支搭应根据被吊装管子的质量进行受力验算,确认符合要求
C. 应采用砂轮锯切断钢管
D. 钢管对口作业,对口后应及时将管身挡掩、固定,固定不得采用电焊
第49题
A. 压力管道的介质温度较高
B. 在线检验发现保温层脱落的
C. 新投用的管道(首次检验周期)
D. 安全装置损坏的
第50题
A. 只能用于380/220V的系统
B. 使用时,手拿验电器以一个手指触及金属盖或中心螺钉,金属笔尖与被检查的带电部分接触
C. 灯愈亮则电压愈高,愈暗电压愈低
D. 低压验电器要定期试验,试验周期1年