[多选题]

(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用氧气

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()”相关的问题

第1题

A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施

点击查看答案

第3题

(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

(多选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸

B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用空气或氮气

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸

B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 加压介质可采用空气或氮气

点击查看答案

第7题

(单选题/1分)气体灭火系统气压强度试验不符合规定的是:()

A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.

B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力

D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格

点击查看答案

第8题

(多选题/1分)气体灭火系统气压强度试验应遵守下列规定:()

(多选题/1分)气体灭火系统启动装置的安装符合要求的有:()

A. 安装重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm

B. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定

C. 拉索式机械驱动装置的拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护

D. 拉索式机械驱动装置的拉索末端拉手应设在明显和便于操作的部位

点击查看答案

第10题

(判断题/1分)气体灭火系统启动装置进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第11题

(判断题/1分)细水雾灭火系统气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为23.8MPa。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第12题

(多选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验符合规定的是()

A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.

B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。

C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。

D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第13题

(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值符合规定的是:()

A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力

B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。

C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa

D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力

点击查看答案

第14题

(判断题/1分)灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸,经气压强度试照合格可不进行气密性试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

(单选题/1分)气体灭火系统启动装置的安装不符合要求的有:()

(多选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装符合要求的是:()

A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接

B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志

C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m

点击查看答案

第17题

(多选题/1分)灭火剂输送管道安装完毕后,应进行哪些试验,并合格?()

A. 水压强度试验

B. 气压强度试验

C. 空压强度试验

D. 气压严密性试验

点击查看答案

第18题

(判断题/1分)气体灭火系统气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为1.2MPa.

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

(单选题/1分)关于灭火剂输送管道气压强度试验,下列不符合规定的是:()

A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.

B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。

C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。

D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装符合要求的是:()

A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位

B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.

C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方

D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验不符合规定的是()

(单选题/1分)细水雾灭火系统瓶组的维护保养方法正确的有:()

A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.

B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。

C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍

D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装

点击查看答案

第23题

(单选题/1分)细水雾灭火系统瓶组的维护保养方法不符合要求的有:()细水雾灭火系统瓶组的维护保养方法不符合要求的有:()

A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa

B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体

C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。

D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装

点击查看答案

第24题

(多选题/1分)细水雾灭火系统瓶组的维护保养方法正确的有:()

A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。

B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。

C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍

D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装

点击查看答案

第25题

(多选题/1分)细水雾灭火系统瓶组的维护保养方法符合要求的有:()

A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa

B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体

C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.

D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装

点击查看答案

第26题

(多选题/1分)气体灭火系统喷嘴的安装符合要求的是()

A. 安装喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。

B. 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶

C. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶

D. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装符合要求的有:()

A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方

B. 放气指示灯应安装牢固

C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志

D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.

点击查看答案

第28题

背景资料:某企业承建的一项燃气管道工程,目前的工程进展情况如下:燃气管道采用钢管焊接,燃气管道全部安装完成,埋地敷设的管道回填土至管顶0.3m,设计输气压力为0.5MPa。

A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。

B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。

C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。

D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。

点击查看答案

第29题

(单选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值不符合规定的是:()

A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力

B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。

C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa

D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力

点击查看答案

第30题

(多选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装符合要求的有:()

A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m

C. 控制器应安装牢固,不应倾斜

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第31题

设备进行气密性试验时,其试验方法和基本要求包括()。

A. 容器需经液压试验合格

B. 气密性试验升压要求同气压试验

C. 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍

D. 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏

点击查看答案

第32题

(多选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法正确的有()

A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa

B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.

C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格

D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。

点击查看答案

第33题

(单选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法不正确的是()

按《固定容规》规定:压力容器的耐压试验包括____。

A. 液压试验

B. 气密性试验

C. 气液组合试验

D. 气压试验

点击查看答案

第35题

压力容器的耐压试验包括:____。

A. 液压试验

B. 气压试验

C. 气液组合试验

D. 气密性试验

点击查看答案

第36题

(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.5倍最大工作压力。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第37题

(判断题/1分)灭火剂输送管道安装完毕后,应进行气压严密性试验,不用做气压强度实验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施,加压介质可采用空气或氮气。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

某公司在中央空调系统的安装过程中需要对风机盘管机组、制冷管道系统和空调水系统进行试验。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。

B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。

C. 制冷管道系统应做的试验有()。

D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()

(判断题/1分)灭火剂输送管道气密性试验压力应按下列规定取值:对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的80%。对气动管道,应取驱动气体储存压力。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第42题

(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验应遵守下列规定:()

(单选题/1分)气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装不符合要求的是:()

(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取13MPa,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第45题

(多选题/1分)气体灭火系统一般性安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道()检测,还需对气体灭火系统安装质量()检测。

A. 分类

B. 部分

C. 整体

D. 全面

点击查看答案

第46题

任何设备、管线在检修复位后,为检验施工质量,应按有关规定进行(),防止生产时跑、冒、滴、漏,造成各种事故。

A. 试压和气密试验

B. 试压试验

C. 气密试验

点击查看答案

第47题

任何设备、管线在检修复位后,为检验施工质量,应按有关规定进行(),防止生产时跑、冒、滴、漏,造成各种事故。

A. 试压和气密试验

B. 试压试验

C. 气密试验

点击查看答案

第48题

气体灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。管道严密性试验的加压介质宜采用()。

A. 压缩空气

B. 水

C. 氮气

D. 水蒸气

点击查看答案

第49题

(单选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()

A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m

C. 控制器应安装牢固,不应倾斜

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第50题

对于煤气管道气密性试验叙述正确的是()。

A. 所有的煤气管道必须进行严密性试验

B. 所有的煤气管道必须进行强度试验

C. 严密性试验压力为管道计算压力的1.15倍

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案