A. 排水管路阻力过大
B. 流量过大,叶轮损坏
C. 吸水处有空气渗入
搜题
第10题
A. 闻味道,查泄漏部位,分析原因
B. 听声音,查异常声音发生部位,分析原因
C. 摸温度,分析温度异常原因
D. 看安全附件、仪表、容器本体有无异常,分析压力温异常原因
第21题
A. 造成这一事故的主要原因之一是泵车司机违章操作,未在泵车支腿下方垫置枕木()。
B. 造成这一事故的主要原因之一是作业人员进入泵臂下的危险区域()。
C. 这起事故的直接原因是()。
D. 下列不是事故发生的主要原因的是()。
第22题
A. 水泵运转时发生跳动,大部分原因是其转动部分不平衡,产生()所致。
B. 连轴器找正的基本要求是两轴既无径向位移,也无角向位移,两轴()完全重合。
C. 防水泵运转中产生的噪声干扰要从水泵()等方面入手。
D. 轴瓦温升高根本原因是运转时间过长。
第28题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第29题
A. 管道不得有裂纹、砂眼
B. 新管敷设在泵出口处
C. 管道应使用支架或与建筑结构固定牢固
D. 在泵与垂直管之间敷设长度不小于10m的水平管
第31题
A. 距泵机出口的第一个弯管的半径不应小于2m
B. 输送管道的管壁厚度应与泵送压力匹配,近泵处应选用优质管子
C. 泵车就位后,应支起支腿并保持机身的水平和稳定。当用布料杆送料时,机身倾斜度不得大于7°
D. 当布料杆处于全伸状态时,不得移动车身
第32题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第36题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第37题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第38题
A. 拆卸零部件,做好标记,以免装错,必要时可切割拆卸
B. 泵壳内的液体应放掉
C. 拆卸时应保护零件的制造精度不受损伤
第41题
A. 项目部在开工后首先安排的是将()安装好。
B. 下列有关当水泵供应商函告延期供货,A公司项目部作出的调度正确的是()。
C. A公司项目部安排进度计划时,(),而三条施工线路的汇合点是在水泵试运转的时间节点上。。
D. 项目部接到水泵供应商函告供货延期后迅即作出反应,将安装好吊车的管工和电工调离泵房,将钳工和起重工调入进行泵房的配管及预制,使管道与泵的连接留一段活口,以便泵安装后连接。
第42题
A. 管道上不得加压或悬挂重物
B. 泵送前,应先用水进行泵送试验,检查并确认各部位无渗漏
C. 泵送过程要随时观察压力表的泵送压力
D. 停机时,灰浆泵压力达到1.5MPa时,可以拆卸空气室、安全阀和管道
第43题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第46题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第47题
A. 机泵密封失效是事故发生的直接原因
B. 机械密封失效而导致火灾表明装置工艺操作人员技术素质差
C. 进出口气动阀开关头子离泵位置过近是事故无法尽快处理的原因之一
第48题
A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B. 消防水泵应采用自灌式吸水
C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
第49题
A. 自动泄压阀动作压力设定值过高
B. 出水管内有空气
C. 进水管内有空气
D. 三相电源不对称
E. 止回阀安装方向与水流方向不一致
警告:系统检测到您的账号存在安全风险