A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
搜题
第1题
A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;
B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录;
C. 确认火灾后,立即将火灾报警联运控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
第3题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 建筑消防设施的值班和防火巡查应有的实施、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行;
B. 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当负责各自范围的消防设施维护管理;
C. 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态;
D. 严禁擅自关停消防设施。
第6题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.8m;
B. 日常情况下使用的各种标志牌的表面最低平均照度不应小于5.0Lx;
C. 对于地下工程,"紧急出口"标志宜设置在通道的两侧部及拐弯处的墙面上,标志的间距不应大于10m;
D. 给标志提供应急照明的电源,其连续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求,但不应小于20min。
第7题
A. 疏散标志牌应用不燃材料制作;
B. 疏散标志牌用其它材料制作的,应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
C. 其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;
D. 对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得高于32。
第8题
A. 接到火灾报警后,应以最快方式确认
B. 火灾确认后,应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态
C. 拨打"119"报警
D. 应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
第9题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第10题
A. 为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。
B. 室内消火栓栓口离地面高度应为1.5m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。
C. 消防电梯前室应设室内消火栓。
D. 冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
第11题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第12题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第16题
A. 首层前室
B. 轿厢
C. 消防控制室
D. 值班室
第17题
A. 测量时,特别是测量静压时,开启阀门应缓慢,避免压力冲击造成检测装置损坏;
B. 静压测量完成后,缓慢旋下水枪头泄压;
C. 测量出口压力时,应注意水带不应有弯折;
D. 使用后,擦净放回。
第18题
A. 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置"灭火设备"、"灭火器"和"消防水带"等标志,远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与疏散指示标志联合设置;
B. 设有火灾报警电话的地方应设置"火警电话"标志;
C. 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置"地下消火栓"、"地上消火栓"、和"消防水泵接合器"等标志;
D. 存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置"禁止用水灭火"标志。
第19题
A. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上"推开"标志,在其反面应设置"拉开"标志;
B. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置"禁止阻塞"标志;
C. 需要击碎玻璃才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置"击碎板面"标志:
D. 手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等附近必须设置"消防手动启动器"标志。
第20题
A. 疏散标志牌应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
B. 疏散通道中,"紧急出口"标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1.5m;
C. "紧急出口"标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m;
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
第21题
A. 消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物;
B. 除必须外,标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上,也不应设置在经常被其它物体遮挡的地方;
C. 设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°;
D. 消防安全标志的尺寸由最小观察距离确定。
第23题
A. 人员密集场所应进行每日防火巡查,属于营业性场所的,营业期间的防火巡查每2h至少一次,营业结束时应对营业现场进行检查,消除遗留火种;
B. 值班人员夜间防火巡查不少于两次;
C. 消防安全重点单位应每两日巡查一次;
D. 其他单位,每周至少一次。
第25题
A. 主消防控制室
B. 分消防控制室
C. 主消防控制室和分消防控制室共用
D. 主消防控制室和分消防控制室各自
第27题
A. 常闭式防火门是否处于关闭状态;
B. 防火卷帘下是否堆放物品;
C. 消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;
D. 营业期间有无超范围经营的情况。
第28题
A. 可根据消防控制室情况按照时间依次编写,序号内容以便于查询为主。
B. 由消防安全管理人员填写所在时间段内火灾报警控制器的运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果。
C. 由值班人员填写所在时间段内控制室内其他消防系统运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果。
D. 由值班人员填写值班期间出现异常问题的具体时间。
第29题
A. 消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能;
B. 消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;
C. 消防控制室不需要有消防电活通话录音功能;
D. 消防控制室应能显示消防电话的故障状态。
第31题
A. 能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置
B. 能检查火灾报警控制器主备电源工作状态
C. 能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录
D. 能对各类防火分隔设施进行功能测试
第32题
A. 消防专用电话分机应以直通方式呼叫。
B. 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。
C. 消防控制室、消防值班室等处应设内线电话。
D. 通话音质应清晰。
第33题
A. 发现起火后,应利用就近消火栓、灭火器等设施灭火,启动火灾报警按钮或拨打报警电话,及时通知消防控制室值班人员
B. 火灾确认后,应及时启动灭火和应急疏散预案,迅速开启消防设施,第一时间组织力量灭火,并向相关人员通报火灾情况
C. 组织引导人员疏散,协助有需要的人员撤离
D. 设立警戒,阻止无关人员进人火场,维护现场秩序
E. 接到火警信息后,控制室值班员应迅速核实火情,启动灭火处置程序。消防员应按照"3分钟到场"要求赶赴现场处置
第34题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第36题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第37题
A. 消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能
B. 消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话
C. 消防控制室不需要有消防电话通话录音功能
D. 消防控制室应能显示消防电话的故障状态
第47题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险