第1题
A. 正确
B. 错误
第3题
A. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
B. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
C. 查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D. 检查主、备电源输出是否正常
第6题
A. 检查集电器、转子电路是否故障
B. 检查是否有一相断路并接好线
C. 检查控制器触头接触是否良好
D. 用电笔或指示灯检查有无电压
第11题
A. 检查三相开关是否打开
B. 检查三相电输入是否正常
C. 检查电源是否有故障
D. 检查电路板上方并排的三个熔丝是否烧毁、漏装
第12题
A. 检查三相开关是否打开
B. 检查三相电输入是否正常
C. 检查电源是否有故障
D. 检查电路板上方并排的三个熔丝是否烧毁、漏装
第13题
A. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
B. 若插座的接触铜片已经失去弹性,应更换新的插座
C. 查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D. 检查主、备电源输出是否正常
第15题
A. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
B. 若线路供电正常,则更换同一规格型号的新消防应急灯具
C. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
D. 检查主、备电源输出是否正常
第16题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第17题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第18题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第19题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第21题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤
B. 检查阀门是否漏水
C. 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭
D. 检查管路的固定是否牢靠
E. 检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
第22题
A. 检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B. 门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C. 检查导轨是否卡住
D. 检查导轨、防风钩是否变形并维修
第23题
A. 检查电路板电磁铁接口是否有连接到电动机电磁铁的电线
B. 门静止状态下,手压电动机刹车离合杆
C. 检查导轨是否卡住
D. 检查导轨、防风钩是否变形并维修
第24题
A. 检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好
B. 检查控制阀门是否开启、止回润安装顺序是否正确
C. 检査水泵接合器是否设置永久性标识铭牌
D. 检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物
E. 检查水泵接合器的保温层是否完好
第26题
A. 检查输入电源是否完好,交流电源电压是否为180-250V
B. 检查主电熔丝有无熔断,若已熔断,应更换满足要求的熔丝
C. 若接线端子或接头松动,应重新连接紧固
D. 若接头处有氧化或锈蚀痕迹,可断开接点,用细砂纸磨掉或用电工刀刮掉氧化层,镀锡和涂抹凡士林后,再重新连接紧固
第27题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第28题
A. 清除电气器件上的积灰
B. 检查各元件和接线端标志是否清晰可辨
C. 检查各种开关、按钮、接触器动作是否灵活,接触是否良好
D. 检查熔丝的选择是否符合图纸要求
第30题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第33题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D. 如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
第35题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第37题
A. 电焊设备是否保持良好状态。
B. 导线有残破时,可以继续使用。
C. 电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施。
D. 电焊工是否持证上岗,是否事先办理相关审批手续。
第38题
A. 电焊设备是否保持良好状态。
B. 导线有残破时,可以继续使用。
C. 电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施。
D. 电焊工是否持证上岗,是否事先办理相关审批手续。
第40题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤
B. 检查阀门是否漏水
C. 检查消火栓系统上各阀门的关闭状态,确保其常闭,平时不得开启
D. 检查管路的固定是否牢靠
第41题
A. 电焊设备是否保持良好状态。
B. 电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的安全防护措施,是否由专人监护,操作现场是否清理无关人员,是否采取防止电焊电弧或熔融物滴落点燃可燃物的分割措施。
C. 电焊工是否持证上岗,电焊施工现场是否有吸烟现象
D. 电焊时,电弧温度是否达到30006000℃
第42题
A. 电焊设备是否保存良好状态
B. 施工现场是否配置灭火器,是否采取防止电焊电弧或熔融物滴落点燃可燃物的分隔措施
C. 电焊工是否持证上岗,是否事先办理相关审批手续
D. 电焊施工现场是否有吸烟现象
第43题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第44题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第45题
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第47题
B. 检查控制屏中大型接线端子上的三相电源端子的电压是否为380V
C. 各项电压是否一致
D. 相位继电器是否工作
第49题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第50题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h